sizden bir ricam var aşşağıdaki yük dürümlarında yanlış hatırlamıyosam ben 26.5 kvar civarında bir hesap çıkarttım sizcede doğrumudr birde monofaze kondansatör koyarken biliyoruzki her faza eşit değerde kondasatör koymalıyız yanlız bu monofaze kondasatoru neye göre koyuyoruz. birde 2.5 kvarlık bir trifaze konsatorle 2.5 kvar bir monofaze kondasator toplmadaki kvar hesabından 5 kvar olarakmı düşüyoruz yoksa nominal bir değeri varmıdır...
Hayır bu doğru olamayabilir ,yani her faza eşit olmayabilir...
Baktığım bir çok yerde faz dengesizliğinden dolayı çok değişiklik yaptığım yerler oldu..
Örneğin 12 kademeli rölenin 5 kademesini R fazına ayırarak çözümlediğim yerler oldu...
Dengesiz bir sistemi "Güç analizörü" veya "Güç analiz ve kayıt " özelliği olmayan bir röle ile takip ve teşhis zor ama mümkün...
Şahsen ben şimdiye kadar çok sayıda problemli tesis/işletme teşhis ve çözüm yaptım ,yalnızca bir tanesinde analizör kullandım..
Bir çok yerde saatlik/ 24 saatlik peryot larla sayaç/ röle üzerinden değerleri alarak tespiti yaptım...
Örneğin : Bir benzin istasyonunda fazlar muhtemelen dengesiz ve pompa motorları da monofaze olduğundan ötürü stabil çalışamayacak gibi gözükür ve doğru sıralama/güç seçimi(kondansatör) yapılamaz ise sonuç hüsran olur...
Tesiste bir röleniz var ise ve bu röle Monofaze kondansatör alabilen 3 faz kontrollu ise hemen röleyi değiştirmeye kalkmayınız...
Çünkü biz teknik adamlar öncelikle müşterinin memnuniyeti ve vereceği paraya nazaran yüksek bir kazanım vermeliyiz ki... Müşteri memnun olsun...
Hemencecik şunu değiştirelim ,bunu değiştirelim der isek bu ustalık değildir...
Örneğin :
1. Tüm yükler devrede iken tüm kademeleri manuel olarak devreye aldığımızda
R fazı cosfi -0,70
S fazı cosfi 0,80
T fazı cosfi 1.00
değerini gösteriyor ise bu demektir ki R fazı kondansatör değeri fazla ,S fazı eksik ,T fazı ise tam kıvamında dır... Yapacağımız şey ise r fazı kondansatör değerlerini düşürerek S fazına takviyedir...
2. Tesis işletme sırasında(çalışırken) Birkaç saatlik vperyotlar ile takip ederiz: Röle stabil hale gelmiyor ise anlarız ki ,yine kademe sayısı ,kondansatör güçlerinde ve/veya dağılımlarda bir sorun var... bunu cosfi değerine göre değiştirerek,aktarma çıkarma yaparak stabil hale getirmeye çalışmalıyız...
Bu ve bunun gibi işlemler tabiiki yaptıkça ve tecrübe kazandıkça kolaylaşacaktır...
yalnız unutmamalıyız ki Teknik adamın olmazsa olmazı Performans / Fiyat değerini yüksek tutmaya çalışmaktır...