Öyle anlaşılıyorki aydınlatma armatürleri nedeniyle dengesiz yüklenme var, bunun birkaç yolu var;
a) Öncelikle kurulu güç 15 KW altında ise proje tadilatı ile dağıtım şirketine başvurarak reaktif kapsamından çıkmak.
b) Lamba devresine lambalar ile devreye girip çıkacak şekilde yeteri kadar sabit kondansatör bağlamak.
c) Düşük güçlü kondansatörle ilk 6 verya 9 kademeyi monofaze yapmak (aşağıdaki örnekte olduğu gibi)
1.Kademe 0,25 KVAR R Fazı Monofaze
2.Kademe 0,25 KVAR S Fazı Monofaze
3.Kademe 0,25 KVAR T Fazı Monofaze
4.Kademe 0,50 KVAR R Fazı Monofaze
5.Kademe 0,50 KVAR S Fazı Monofaze
6.Kademe 0,50 KVAR T Fazı Monofaze
7.Kademe 0,5 KVAR RST Trifaze
8.Kademe 1 KVAR RST Trifaze
9.Kademe 1,5 KVAR RST Trifaze
10.Kademe 2 KVAR RST Trifaze
11.Kademe 2,5 KVAR RST Trifaze
12.Kademe 5 KVAR RST Trifaze
VEYA ;
**************************
1.Kademe 0,25 KVAR R Fazı Monofaze
2.Kademe 0,25 KVAR S Fazı Monofaze
3.Kademe 0,25 KVAR T Fazı Monofaze
4.Kademe 0,50 KVAR R Fazı Monofaze
5.Kademe 0,50 KVAR S Fazı Monofaze
6.Kademe 0,50 KVAR T Fazı Monofaze
7.Kademe 1 KVAR R Fazı Monofaze
8.Kademe 1 KVAR S Fazı Monofaze
9.Kademe 1 KVAR T Fazı Monofaze
10.Kademe 1 KVAR RST Trifaze
11.Kademe 1,5 KVAR RST Trifaze
12.Kademe 2,5 KVAR RST Trifaze
NOT : Tesisin reaktif güç ihtiyacı bilinmediğinden kondansatör güçleri global yazılmıştır. İhitiyaç durumuna göre azaltılıp çoğaltılabilir.
İyi çalışmalar.
Murat ÇELİK