cosq 1 olmuyor

akrostan

Üye
Katılım
29 Eki 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar entes rg3 12c role var kademeler 5 5 5 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.7 1.7 seklinde. 7kw 3 faz motor bagli olunca cos q 0.900 -0.9 0.900 bazen 0.8 0.95 0.8 degisip duruyor. Bazen 5kvar lik kondansator devreye aliyor bazen de buna 1.7lik ekliyor. Lakin hicbir sekilde 1 e adam akilli yaklasmiyor. Zaten enduktif cezaya girmisiz % 90 ile. Buna ne yapmam gerekir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Faturanızda endüktif ve kapasitif endeksler görünüyormu? Görünmüyorsa sayacınız eski tip olduğu için %90 ceza oradan geliyor olabilir.
 
Bütün yükünüz, sadece 7,5 kw. motor ıse zaten sızın kompansazyon yapmanıza gerek yok.9 kw. dan aşağı yüklerde kompansazyon yapılmaz. Başka yüklerınızde varsa, akım trafo ayarlarına bakın. Akım trafo oranını gırmenız gerek, zaman ayarlarına bakın. Faz sırası ayarları düzgünmü, akım trafosu baglantı hatasını röle düzeltiyor.
 
entes rg 12 c ile 1,00 i yakalıyamıyorsanız röle bağlantısı veya ayarlarında problem var demektir.
 
sanırım kondansatörler fazla geliyor biz bu panoyu yazın kullanıyoruz diğer aylar sadece aydınlatma var. gece aydınlatması da dengesiz malesef 2 fazdan besleniyor aydınlatma 3 faza bölmenin imkanı yok gibi. 3 kola ayrılıyor işletme 2 lamba için bir fazı ayırmış yapan adam sağolsun.

aydınlatma R S T
r s t
1 1 1 monofaze kond
0 1.7 1.7 mono kond
1.5 1.5 1.5 trifaze kond
2.5 2.5 2.5
...
...
...
bu şekilde bir şey yapsam olur sanırım ne dersiniz
 
tesısatınız,kurulu gücü 9 kw, altında ise, yenıden porje çizdirip, kompanzasyonu iptal ettırın, kurtulun,,,
 
Öyle anlaşılıyorki aydınlatma armatürleri nedeniyle dengesiz yüklenme var, bunun birkaç yolu var;
a) Öncelikle kurulu güç 15 KW altında ise proje tadilatı ile dağıtım şirketine başvurarak reaktif kapsamından çıkmak.
b) Lamba devresine lambalar ile devreye girip çıkacak şekilde yeteri kadar sabit kondansatör bağlamak.
c) Düşük güçlü kondansatörle ilk 6 verya 9 kademeyi monofaze yapmak (aşağıdaki örnekte olduğu gibi)

1.Kademe 0,25 KVAR R Fazı Monofaze
2.Kademe 0,25 KVAR S Fazı Monofaze
3.Kademe 0,25 KVAR T Fazı Monofaze
4.Kademe 0,50 KVAR R Fazı Monofaze
5.Kademe 0,50 KVAR S Fazı Monofaze
6.Kademe 0,50 KVAR T Fazı Monofaze
7.Kademe 0,5 KVAR RST Trifaze
8.Kademe 1 KVAR RST Trifaze
9.Kademe 1,5 KVAR RST Trifaze
10.Kademe 2 KVAR RST Trifaze
11.Kademe 2,5 KVAR RST Trifaze
12.Kademe 5 KVAR RST Trifaze
VEYA ;
**************************
1.Kademe 0,25 KVAR R Fazı Monofaze
2.Kademe 0,25 KVAR S Fazı Monofaze
3.Kademe 0,25 KVAR T Fazı Monofaze
4.Kademe 0,50 KVAR R Fazı Monofaze
5.Kademe 0,50 KVAR S Fazı Monofaze
6.Kademe 0,50 KVAR T Fazı Monofaze
7.Kademe 1 KVAR R Fazı Monofaze
8.Kademe 1 KVAR S Fazı Monofaze
9.Kademe 1 KVAR T Fazı Monofaze
10.Kademe 1 KVAR RST Trifaze
11.Kademe 1,5 KVAR RST Trifaze
12.Kademe 2,5 KVAR RST Trifaze
NOT : Tesisin reaktif güç ihtiyacı bilinmediğinden kondansatör güçleri global yazılmıştır. İhitiyaç durumuna göre azaltılıp çoğaltılabilir.
İyi çalışmalar.
Murat ÇELİK
 
tesısatınız,kurulu gücü 9 kw, altında ise, yenıden porje çizdirip, kompanzasyonu iptal ettırın, kurtulun,,,
Arkadaşlar bahsettiğiniz 9 kW kurulu güç değil sözleşme gücüdür, veya talep gücü olarakta geçer, burada bahse konu kurulu güç sınırı 15 kw'tır . Kurulu güç tesisteki tüm alıcıların (boştaki prizlerde dahil) toplam gücüdür. Sözleşme veya talep gücü ise bunu 0,6 kullanma faktörü ile çarpımı sonucu çıkar.
 
arkadaşlar sözleşme gücümüz 95kw. işletme yazın sulama yapan kışın yatan motorlarla dolu. kışın buzdolabı aydınlatma yuzunden her ay 170 lira fazladan reaktif kullanım bedeli ödüyoruz. bende dedim bari 100-150 liralık bir masraf yapıp şu düşük gücleri de kompanze edeyim. o yüzden kompanzasyon gücünü azaltamam fazla. aydınlatma iiçin; 2 fazdan beslenen aydınlatma kontaktörüne tek faz kondansatör bağlasam nasıl olur? 380V işletme gerilimli bu tarz kond var mı?
 
1. Röle montajının kitapçığında belirtilen şekilde yapıldığına emin ol. Röleye veri verecek olan akım trafolarının kompanzasyonu yapacağın sistemin ana hatta bağlı olduğundan emin ol.
2. Röle Kumanda kablolamasını kontrol et. Röle kumanda sigortası varsa bunun kapalı (1 konumunda) olduğundan emin ol.
3. Röle ayarlarını kontrol et. (Akım trafosu oranları, kademeleri vb.)
4. Akım trafosu oranının normalde çektiğin akımdan fazla büyük olmadığını kontrol et. (Mesela ana şalterin 250 A ise akım trafon 400/5 falan olursa sağlıklı ölçüm yapmaz.)
4. Röle kademeleri doğru tanımış mı kontrol et. Gerekirse tekrar otomatik kademe tanıma yap. (Röle kitapçığından bakarsın.)
5. Tüm bunları yaptığın halde hala sorun devam ediyorsa kompanzasyon sistemi kapalı iken cidden faz yükleri dengesiz mi bunları kontrol et. (Akımlarını ölçerek bulabilirsin.)
6. Fazlar arası dengesizlik çok ise monofaze kondansatör sisteme bağlayarak ve bu bunu kontrol edecek uygun röle montajını yaparak sorunu çözebilirsin.

Bunları yaptın fakat hala sorun yaşıyorsan
- Motor kumanda panosunu kontrol et.
- Motorun sargılarını kontrol et.

Eğer yine olmuyorsa projeyi yenilet ama projeyi yapacak kişiden de yerinde keşif yapmasını rica et.

İyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,687
Mesajlar
929,021
Kullanıcılar
452,389
Son üye
murat0441

Yeni konular

Geri
Üst