Dünya Standartlarında Kablo Damar Renkleri!

24V için faz kahve nötr mavi
220 faz kırmızı nötr beyaz
380 faz siyah

sayın batmnli verdiğiniz standart pano içimi yoksa genel Elektrik tesisatını da kapsıyor mu?Şayet hiç bir 3x2.5 ttr kabloda kırmızı kablo görmedim.
Zaten karışıklıkta burdan başlıyor.Zayıf akım kablo renkleri ve kuvvetli akım kablo renkleri adı altında oluşturulmalı bu standartlar.İlk mesajda pano kumanda kablolarının renk kodundan bahsedilmiş.Bir başka arkadaşta yeraltı tesisatında kullandığı renk kodlarından bahsediyor.Umarım birgün bu standartlara ulaşırızda arızalar,bakım-onarımlar dahada kolay ve zevkli hale gelir.
 
Merhaba;
Konu görünce içim sızladı. Keşke böyle olsa. Sadece ülkemizde değil tüm dünya bu konuda muzdarip. Şöyle bir kısa bilgi vermek isterim. Ülkelerdeki yönetmelikleri geçtim, üreticiler bile kendi standartlarını oluşturarak piyasadaki payını artırmak yada korumak istiyorlar. Bu konuda 100 lerce farklı tanımlama görebilirsiniz. konu çok genel, bağlantı protokollerinin bir standardından tüm dünyada diye bahsedebiliriz. tüm kablolar çok yanlış olur. örn. RS422, RS485, Cat 3,5,6,7 vs. Yaygın standartlardan bazıları; (Almanı, Fransızı, İngilizi, Amerikalısı hepsi bir yerinden uzatmış :) )

VDE 0293
VDE 0812
VDE 0815
VDE 0816
HD 308
TS 3930
TS 2814
DIN 47100
...
...
 
Arkadaşlar öncelikle Selammun aleykum,
Askerlik görevini yapıcaz diye uzun bir zaman bakamadım..
Fluke arkadaşım, Bizler kendimizi profesyonelleştirme anlamında burada bir tartışma platformunda birşeyler paylaşabiliyorsak bizim aklımıza mantıklı gelen şeyleri uygulayabiliriz demektir. Tartışmadan doğruları bulamayız. Pratikte yapmak zorundayızki kalite düşmesin. Standartları elle tutulabilir hale getirmezsek, bu vaziyet inşaat amelesi mantığıyla devam eder. Bizlerin ve Bizlerin yetiştirdiği yeni nesillerin bu mantıkta olması çok önemli...
TSE kalkıpta Standardizasyon evraklarını para ile satabiliyorsa zaten ülke buradan bir darbe yiyor demektir. bizlere bu tür platform heryere anında ulaşabilen sitelere brifing verip, arkadaş sen bir sitesin, ve bunları yayınlamak zorundasın. al bunu, bu bizim standardımız, insanlarımız Türkiye standardını bilsinki, yapılan işler, verilen emekler boşuna gitmesin...
Biz avrupalıların standardına uymak zorunda değiliz. Kendi standardımız bu ve Millileşme anlamında buda bir adımdır. dese...
bizlerde bunu zevkle uygulasak, çevremizde ve bizden alışveriş yapan yurt dışındaki müşterilerde bu durumun ciddiyetini kaliteyi görüp bu pazarı değerlendirse...
 
keşke herşey senin dediğin gibi olsa. kim umusuyor tse yi vde yi
 
arkadaşlar bize okulda öğretilen dc voltta kırmızı + siyah - idi ac volt tada siyah faz mavi nötr dü yanlışmı öğrettiler acaba
 
Hocam şu şekilde

DC : = Kırmızı +
= Siyah -

AC : 220v ise; Kahverengi = Faz
Mavi = Nötr
AC : 380 ise ; Kahve-Siyah-Beyaz veya Gri = Faz
Mavi = Nötr
Sarı-Sarı/yeşil-Yeşil = Toprak
 
slm arkadaşlar bende ist de bir makina firmasında Elektrik teknikeri olarak çalışıyorum.firmaya dün gelen bir cnc freze makinasının panosunu inceledim güç devresi 220v/380 siyah renk +24VDC/-24VDC :mavi renk 24VAC/24VAC:kırmızı renk kullanılmış...
 
standarttan alıntı.
ICS 29.020; 13.110 TÜRK STANDARDI TS 10316
EN 60204-1/Ocak 2005
59
İletkenlerin tanıtılması için renk kodlaması kullanıldığında, aşağıdaki renkler kullanılmalıdır:
SİYAH
KAHVERENGİ
KIRMIZI
TURUNCU
SARI
YEŞİL
MAVİ (AÇIK MAVİ dahil)
MOR
GRİ
BEYAZ
PEMBE
TURKUAZ
Not - Bu renk listesi IEC 757’den alınmıştır.
Tanıtma için renk kullanıldığında, bu rengin ya yalıtımın rengi veya boyama ile iletkenin bütün uzunluğu
boyunca kullanılması tavsiye edilir. Seçilmiş yerlerde, kabul edilebilen değişik bir şekil ek tanıtmayı teşkil
edebilir.
Güvenlik gerekleri ile YEŞİL renk veya SARI renk, YEŞİL/SARI iki renkli kombinasyonu ile karışması
muhtemel olduğu yerlerde kullanılmamalıdır (Madde 14.2.2).
Yukarıda sayılan renklerin kombinasyonları kullanılarak renkle tanıtma karışıklık yaratmamalı ve YEŞİL/SARI
kombinasyonu dışında YEŞİL ve SARI kullanılmamalıdır.
14.2.2 Koruyucu iletkenin tanıtılması
Koruyucu iletken şekli, yeri, işaretlenmesi ve rengi ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Tanıtma yalnız renk ile
yapıldığında, iletkenin bütün uzunluğu boyunca YEŞİL/SARI renk kombinasyonu kullanılmalıdır. Bu renk
tanıtımı kesinlikle koruyucu iletken için ayrılmıştır.
Yalıtılmış iletkenlerde YEŞİL/SARI iki renkli kombinasyonu herhangi biri 15 mm uzunlukta olmak üzere
renklerden biri en az %30 en çok %70 yer kaplayacak, diğer renk de kalan kısmı kaplayacak şekilde
olmalıdır.
Koruyucu iletken şekli durumu veya yapısı (örnek olarak örgülü şerit iletken) ile kolayca tanınabildiğinde veya
yalıtılmış iletkene hemen erişilemiyorsa bütün iletken boyunca renk kodlaması gerekli değildir, ancak uçlar
veya erişilebilen bölümler 417-IEC 5019 grafik sembolü ile veya YEŞİL/SARI iki renkli kombinasyonla açıkça
tanıtılmalıdır.
14.2.3 Nötr iletkeninin tanıtılması
Bir devrede renk ile tanıtılan bir nötr iletkeni varsa, bu iletkenin rengi AÇIK MAVİ olmalıdır (IEC 60446
Madde 3.1.2) AÇIK MAVİ, karışıklık olabilecek yerlerde hiçbir başka iletkenin tanıtılmasında
kullanılmamalıdır.
Renk tanıtımı kullanıldığında, nötr iletkeni olarak kullanılan çıplak iletkenler ya erişilebilen durumdaki her bir
birim veya bölümde 15 mm ile 100 mm arasında genişliği olan AÇIK MAVİ bant ile renklendirilmeli veya
bütün iletken boyunca AÇIK MAVİ olarak renklendirilmelidir.
14.2.4 Diğer iletkenlerin tanıtılması
Diğer iletkenler renk ile (tamamı renkli veya bir veya birkaç bant), sayılarla, alfa nümerik veya renk, sayı ve
alfa nümerik kombinasyonları ile tanıtılmalıdır. Sayılar kullanıldığında bunlar Arap rakamları, harfler
kullanıldığında Romen harfleri olmalıdır (Küçük veya büyük harf).
Yalıtılmış tek damarlı iletkenlerin renklerle aşağıdaki gibi kodlanması tavsiye edilir:
- SİYAH : Alternatif akım ve doğru akım güç devreleri,
- KIRMIZI : Alternatif akım kontrol devreleri,
- MAVİ: Doğru akım kontrol devreleri,
- TURUNCU : Bir dış kaynaktan beslenen ara kilitleme kontrol devreleri.
İstisna: Yukarıdakilere istisna olarak izin verilenler:
- İç bağlantı iletkenleri tamamen çekilmiş, ayrı satın alınan cihazlar için,
- Kullanılan yalıtımda istenilen renklerin bulunamaması,
- YEŞİL ve SARI iki renkli kombinasyon dışında çok renkli kablo kullanılması.
 
Selammun aleykum.
Arkadaşlar, Yurtdışından gelen panolardan incelediğim ve ilgili arkadaşlarla konuştuğum kadarı ile sizleri bilgilendirmekte faydalı buldum.
Aşağıdaki yazacağım renk kodlamaları Dünya da standardize olmuş durumda.

24 VDC + => Mavi ( Bütün çaplar )
24 VDC - => Mavi üstü Beyaz ( Bütün çaplar )

220 VAC ( Faz ) => Kırmızı ( Bütün çaplar )
220 VAC (Nötr ) => Kırmızı üstü Beyaz ( Bütün çaplar )

380 VAC ( Bütün fazlar ) => Siyah ( Bütün çaplar )

Topraklama => Sarı üstü Yeşil ( Bütün çaplar )

Analog sinyal ( 4-20 mA\0-10 V bütün analog sinyaller ) => Mor ( Bütün çaplar )

PT 100 vb problar ( motor koruma probları dahil ) => Pembe ( Bütün çaplar )

PLC giriş çıkış üniteleri Yedek olarak bırakılan bütün noktalar => Turuncu ( Bütün çaplar )


Daha çok standartlar hakkında bilgisi olan arkdaşlar varsa lütfen devam etsin.

Unutmayalım;

Mesleğinin sadakasını vermeyen, Bereketini göremez !!
Selam dua ile

BU VERİLEN BİLGİLER KEZİNLİKLE YANLIŞTIR ORADA BELİRTMİŞSİNİZ 24V DC + BU ASLA MAVİ OLMAZ HERZAMAN DC VOLT + KIRMIZI RENK İLE GÖSTERİLİR - İSE SİYAHTIR AC YE GELİNCE FAZ DAİMA KAHVERENGİDİR NÖTR İSE MAVİ RENKLE KULLANILIR
3 FAZ HİÇ BİR ZAMAN AYNI RENKLERLE KULLANILMAZ HİÇ BİR FABRİKA 3 FAZIN KABLO RENKLERİ SİYAH OLMAZ GENELLİKLE 3 FAZ RENKLERİ SİYAH KAHVE VE GRİDİR MAVİ İSE NÖTR. TOPRAKLAMA KABLOSU İSE YARI YEŞİLDİR. ORADA BELİRTMİŞSİNİZ SARI ÜZERİ YEŞİL BU TÜRK İNCELİKLER İŞİN TEFERRUATIDIR. BUNLARLA İNSANLARIN KAFALARINI YORMAYINIZ LÜTFEN pAYLAŞIMINIZI HİÇ BEĞENMEDİM bİLMİYORUM BU CABLO COLOR KONUSUNDA NE DERECEDE ARAŞTIRMA YAPTIĞINIZI AMA BU BENİM BİLGİMLE BAĞDAÇMIYOR.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,692
Kullanıcılar
452,685
Son üye
rahmandogan

Yeni konular