burada küçük bir düzeltme yapmak isterim örnekle alaklı bu örnekte yanlışlık var yüke girme çokma aralığı %60 - %40 tan fazla olamaz bu sistemin kararsız çalışmasına sebep olur bir jeneraörün jeneratör çağırması için en ideal yük %60 geçtiğindedir jeneratör ne zaman devreden çıkarılmalıdır toplam yük 1jeneratörün yükünün % 60dan az olduğu zaman örnekleme ile yapacak olursak
1000 kva 2 jeneratörümüz olsun
2 jeneratör senkronda iken toplam yük 600 amperden fazla ise jeneratör devreden çıkmaz ne zamanki 600 amperin altına düştü o zaman çıkar.
aksi halde diğer jeneratör %90 a gelmişken diğer jeneratörü çağırsa zaten diğeri yetişemez bayılır
diyelimki yetişti bu sefer sistemde en ufak bir yük düşümünde diğerini çıkaracaktır . çıktığı anda yük tekrar yüzde 90 a gelecektir geri çağıracaktır bu böylece devam edecek tir bu nedenle yük alma atma olayını %60 - % 40 aralığını geçirmemeye özen gösstermeliyiz
bunu anlatmamadaki sebep jeneratör seçimi yapılırken dikkatli yapılması gerektiğidir ..
senkron sistemler işletme maliyetlerini düşürmek ve sistemi efektif olarak en ekonomik biçimde kullanmak için tercih edilir . bazı yerlerde güç miktarı çok fazla olabilir o konu dışında
o halde 2 adet 1000 kva yerine 4 ADET 500 KVA SEÇMEK MANTIKLI OLABİLİR
bazı durumlarda 20 tane yüz kva en mantıklı seçim olabilir
bu yükün durumu karekteristiği devreye girme çıkma şekli ihtiyaç hissedilen süre vb gibi bir sürü etkene bağlıdır
mesela gemilerde her zaman çok sayıda ama küçük güçlerde jeneratörler tercih edilir gemi seferdeyken yada iş yapmazken buyuk güçlere ihtiyaç hissedilmez güç gerektikçe jeneratör devreye alınır limanda vinçler makineler vs gerekince fulll devreye alınır gene gemi sefere çıkınca 200 kva tüm gemiye kafi gelebilir . gibi özel etkenleri göz ardı etmemek lazım
ama burdaki sorun farklı konunun başlığındaki sorun bir jeneratörün cos fisi nin diğerlerinden farklılık göstermesi elbetteki FULL AS hocanın yazdıkları yanlış şeyler değil ama konunun özünde bir ayar sıkıntısı yatıyor bunu anlatmak istedim