Dahlander motor problemi

n357j.jpg


Starta basıldığında ilk motor sürekli çalışacak
Çalışmaya başlayınca zaman rölesi 5 sn sayacak
5sn ye sonunda DÜşük devirden yüksek devire geçeçek
7 sn sonra yüksek devirden tekrar düşük devire geçeçek
Stop a basıldığında duracak
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Güç devresindeki ,yüksek devirde çalışırken düşük devir kontaktörünü köprüleyen Y kontaktöründen bahsediyorum
2-soru da
5sn ye sonunda DÜşük devirden yüksek devire geçeçek--tamam
7 sn sonra yüksek devirden tekrar düşük devire geçeçek diyor amma
senin devrende 7 sn sonra sistem komple stopluyor.
AMACIM hatanı bulmak vs değil yardım isteyen arkadaşlara doğru cevap verebilmek ve hatalarımızı eksilerimizi artıya çevirmek
kolay gelsin

Tamam haklı olabilirsin ama benim devre 12 saniyenin sonunda sistem tamamen stoplanmıyor DD üzerinden sürekli devam ediyor dikkatli incele lütfen
 
sayın bLAckMamBa 1) amacım polemiğe girmek değil
2)çizmiş olduğunuz devrenizin sürekliliği devam edebilmesi için ZR1 ve ZR2 nin enerjisinin kesilmesi lazım ki devreyi tekrarlasın, bu da stop a basılmadan mümkün değil. benden bu kadar
kolay gelsin
 
"7 sn sonra yüksek devirden tekrar düşük devire geçeçek" cümlesinden sonra sistem sürekli böyle devam edecek deseydi tamam da öyle demediği için sizin gibi düşünmedim. Polemiğe girdiğim yok benim zaten neden öyle düşündünüz ki. Kolay gelsin.
 
Burda simdi Starta basıldığında motor düşük devirde çalışacak ve zaman rölesi 5 saniye sayacak 5 saniye sonunda motor düşük devirden yüksek devire çıkacak ve 7 sn sonra tekrar düşük devire geçeçek biz stopa basana kadar düşük devirde çalışmaya devam edecekk Zaman röleleride devreden çıkacak
 

Forum istatistikleri

Konular
129,084
Mesajlar
923,112
Kullanıcılar
451,379
Son üye
memis.dincsoy@berkeotomas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst