Dahlander motor problemi



 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Tamam haklı olabilirsin ama benim devre 12 saniyenin sonunda sistem tamamen stoplanmıyor DD üzerinden sürekli devam ediyor dikkatli incele lütfen
 
sayın bLAckMamBa 1) amacım polemiğe girmek değil
2)çizmiş olduğunuz devrenizin sürekliliği devam edebilmesi için ZR1 ve ZR2 nin enerjisinin kesilmesi lazım ki devreyi tekrarlasın, bu da stop a basılmadan mümkün değil. benden bu kadar
kolay gelsin
 
"7 sn sonra yüksek devirden tekrar düşük devire geçeçek" cümlesinden sonra sistem sürekli böyle devam edecek deseydi tamam da öyle demediği için sizin gibi düşünmedim. Polemiğe girdiğim yok benim zaten neden öyle düşündünüz ki. Kolay gelsin.
 
Burda simdi Starta basıldığında motor düşük devirde çalışacak ve zaman rölesi 5 saniye sayacak 5 saniye sonunda motor düşük devirden yüksek devire çıkacak ve 7 sn sonra tekrar düşük devire geçeçek biz stopa basana kadar düşük devirde çalışmaya devam edecekk Zaman röleleride devreden çıkacak
 