Dahlender motorun yıldız kontaktör arızası

muratekm

Üye
Katılım
11 Ocak 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
40
25 Tonluk gezer köprü vinçte bulunan 30 kW lık dahlender motrun yıldız kontaktörünün kontakları aşırı arktan dolayı kullanılamaz hale geliyor. Bu konuda yardımlarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • YILDIZ KONTAKTÖRÜ.jpg
    YILDIZ KONTAKTÖRÜ.jpg
    320.6 KB · Görüntüleme: 23
  • YILDIZ KONTAKTÖRÜ 1.jpg
    YILDIZ KONTAKTÖRÜ 1.jpg
    356.1 KB · Görüntüleme: 24
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kumanda şemasında ve gerçekte,ilk çeken
kontaktörün Y olduğundan emin olun.Eğer
böyle değilse,kumandanın böyle olmasını
sağlayın.Yani,devreye ilk giren kontaktör
Y kontaktörü olmalı.Forumumuzda,bu şe-
kilde kumanda şemaları verilmiştir.Ayrıca,
Y kontaktörünüde,ana kontaktör büyüklü-
ğünde seçmekte ! yarar var.
 
Teşekkür ederim. Yıldız kontaktöründe resimlerde görüldüğü üzere ark oluşuyor. projelerde Yıldız kontaktörünün önce devreye girmesi ile ilgili devre bulamadım.
 
Arkadas, dahlander motorda, yuksek hızda koprü yapan kontaktörü, yıldız kontaktörü olarak telaffuz ettı galıba. Yanı, motor yıldız/üçgen çalışmıyor.
Kumanda geriminiz düşük olabilir. Bu kontaktör devreye gırerken, alçak devır kontaktömrünün normalde kapalı, kumanda kontagı üzerinden devreye girmeli. çakışma meydana gelıtor olabilir.
 
Arkadas, dahlander motorda, yuksek hızda koprü yapan kontaktörü, yıldız kontaktörü olarak telaffuz ettı galıba. Yanı, motor yıldız/üçgen çalışmıyor.
Kumanda geriminiz düşük olabilir. Bu kontaktör devreye gırerken, alçak devır kontaktömrünün normalde kapalı, kumanda kontagı üzerinden devreye girmeli. çakışma meydana gelıtor olabilir.


Haklısınız.Y denilince,sazan gibi atlayıp o_O
Y / ∆ yolverme zannettim.Motor akımına gö-
re küçük seçilmiş veya kullanılan kontaklar
( Simenste çok olan durum ) sahte olabilir.
 