Çoğunuzun bildiği basit bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Stajyer öğrenciyim ve bunu anlamadım..
Sayaçtan 3 tane kalın kablo geldi ve kaçak akım rölesine girdi. Buraya kadar sorun yok ama sonra oradaki kırmızı kablolar nereden geldi ve neye göre bağlandı acaba ?
Arka tarafta görülen sarı kablo topraklama kablosu orada görünüyor ama kullanılmamış. Topraklama kablosunu neden kullanmadık?
Aşağı doğru duvara giden bir kahverengi faz kablosu ve nötr kabloları var bunlar nereye gitti ?
Ya kısacası bana bu sigortaların nasıl bağlandığını anlatabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evvel zaman önce @scorpion eyes rumuzuyla paylaşımlar yaparken bunu açıklamıştım. Verdiğim şemada olup sende olmayan tek şey 3 faz ana sigorta gerisi aynı. Kırmızı kablolar linye fazları, maviler nötr. Linyelerde toprak kablosu aydınlatma linyelerinde kullanılmaz genelde, priz linyelerinde toprak iletkeni mutlaka kullanılmalıdır. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/380-v-İç-tesisat.55745/page-2
Senin gibi meraklı stajerim hiç olmadı. Stajerlerimin önlerine resmen dağları yıktımda tenezzül edip 1 sayfasına dahi bakmadılar.En son oda temizlikçisi merak etti de al oku yada sevabına bir öğrenciye ver dedim dökümanları
Seni tebrik ederim arşivime bir göz atayım senin için.