Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Data recod yapmak istiyorsun. Bunu opc server tarzı bir prom ile yapabilirsin. Eğer plc'ye Ethernet ile online oluyorsan sana örnek bir uygulama yapabilirim.
plc ye sureklı onlıne olmayacagım 2 gune 3 gune bır gıdıp onlıne olup,kayıplı verılerı alıp,gerekırse arsıvı sılıp tekrar kayıpda devam ettırırecegım.kepserver la haberleştırebılırım plc yı,bundan sonra nasıl olacak macix
bu sekıl oluyo denedim.fakat herhangi bi server kullanmadan direk plcni icinde nasil yapariz/ayrica plcni icinde yaptiktan sonra,ben ornek olarak 1 ci colonun 5 ci row okutmak istiyecem.bu nasil olabilir macix
İki adet endirekt adres atayacaksın ve satır sayın kadar bir loop döngüsü hazırlayacaksın. Endirekt adresler son iki satırını gösterecek. Veriler her okunduğunda okunan veri bir alta kayması sağlanacak. Dolayısıyla son gelen veri en üstte bir önceki altta vs. şeklinde satırlar dizilir. Tablon dolduğunda En alt satırdaki veri yok olur. Böylece her baktığında tablon kadar veriyi yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış olarak görürsün.
Kısaca senin çözümün endirekt adreslemede yatıyor. Kolay gelsin.