Dalgıç pompa trifaze kablo bağlantısı yardımı

juniorx

Üye
Katılım
19 Kas 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar. Pompanın panosu kayıp. Deneme amaçlı çalıştığını teyit etmek için çalıştırmak istiyoruz. Kablonun açık ucunu fotoğraf olarak koyuyorum. Sarı yeşile nötrü, siyah-kahve-mavi üçlüsüne de fazları bağlayacağız sanırım. Fazların sırasını nasıl bulacağız. Yani pompanın gerçek dönüş yönü nasıl bulunur. Şöyle bir şey duymuştum. Fazları gelişi güzel bağlayın, sonra fazlardan herhangi iki tanesinin yerini değiştirin, hangi türlü daha fazla su veriyorsa gerçek dönüş yönü odur demişlerdi yıllar önceden hatırlıyorum. Sizce bu doğru mudur. Böyle yaparak test edebilir miyim. Eğer bu şekilde pompanın çalıştığını ve verdiği su miktarını yeterli bulursak pano bağlantısı yapacağız ardından, ama öncesinde çalıştırıp verdiği suyu görmemiz gerekiyor. Yardımcı olur fikir verirseniz teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Renklemede, sarı/yeşil;topraklama olmalı. Deneme düşüncenız dogru. Bir yol daha var. >ampermetre ıle akımı kontrol edin, hangi yöne fazla akım çekıyorsa , o yön dogrudur.
 
her kablo gösterenin motoruna razı olunmaz.
sonuçta monofaze motordanda dört damar kablo çıkar
 