55 mt derinlikte 5 kw dalgıç pompa bulunmakta 45 dk su çekip 1 saat sonra otomatik tekrar çalışıyordu fakat son gunlerde önce suyu çekmeye çalısıyor 2 dk kadar su çekip tekrar kapanıyor uzun sureli otomatik olarak su çekmiyor fakat elimizle kumanda'dan reset tuşuna ilk kez bastığımızda 2 dk çekiyor su akımı duruyor durduktan sonra bir daha reset tusuna bastığımızda 45 dk tekrar su çekmeye başlıyor
SORUNA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ ?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Eklediğiniz resımde, kırmız "su yok" lambası alarm verıyor. Şu an suların çekilme/azalma zamanı, su sevıye elektrodlarınızın ayarlı oldugu sevıyede su yok demek, Ya pompayı bir kaç boru boyu daha ındıreceksınız, ya böyle ıdare edeceksiniz.
Eklediğiniz resımde, kırmız "su yok" lambası alarm verıyor. Şu an suların çekilme/azalma zamanı, su sevıye elektrodlarınızın ayarlı oldugu sevıyede su yok demek, Ya pompayı bir kaç boru boyu daha ındıreceksınız, ya böyle ıdare edeceksiniz.
dalgıç pompa da motor ile pompa mili diş kaçırıp suyu çekerken verim alamamana sebep olabilir. Benim başıma gelmişti. Yeni dalgıç pompa takımı almak zorunda kalmıştık.
Öncelikle ilginiz için çok teşekkurler bir arkadas kuyunun çıkıs vanasını biraz kıs demişti onu denedim yine olmadı
kuyu birbuçuk yıllık son bir kaç aydır bu şekilde yapmaya başladı 55m derinlikte 30 m su çıkıyor
Resimdeki kumanda bağlantı ve sağdaki şalterler nolmal mi acaba ?
Öncelikle ilginiz için çok teşekkurler bir arkadas kuyunun çıkıs vanasını biraz kıs demişti onu denedim yine olmadı
kuyu birbuçuk yıllık son bir kaç aydır bu şekilde yapmaya başladı 55m derinlikte 30 m su çıkıyor
Resimdeki kumanda bağlantı ve sağdaki şalterler nolmal mi acaba ?
bu panoyu bağlayan arkadaş trifaze motora monofaze kablo kullanmış.Bağlantı doğru ama kablo seçimi yanlış ustanın.Sarı-Yeşil kablo normalde toprak olarak motora gitmeli klemenste yazıyor zaten black-siyah
blue-mavi,brown-kahverengi olmalıydı kablo renkleri sarı-yeşilde topraklamaya bağlanmalıydı.
bu panoyu bağlayan arkadaş trifaze motora monofaze kablo kullanmış.Bağlantı doğru ama kablo seçimi yanlış ustanın.Sarı-Yeşil kablo normalde toprak olarak motora gitmeli klemenste yazıyor zaten black-siyah
blue-mavi,brown-kahverengi olmalıydı kablo renkleri sarı-yeşilde topraklamaya bağlanmalıydı.