dalgıç pompa

bencede şamadıra, sıvı seviye röle ve elektrotları varsa onları kontrol etmelisiniz
 
voltaj saglam gelebilir önemli olan amper kontakların geçirmiyor
kontak degiştir
 
bence nötürde bir problem var yada mühürlemende sıkıntı olabilir.
 
arkadaşım dalgıcı hidrofor olarak kulanıyorsan genleşme tankının havası kaçmış veya lastik mebran patlamış olabilir durıuk şalterin aç kapa yaparak kontaktöre sinyal yoluyordur
 
kontaktörün bobin uçları gevşek olduğundan yapar.diğer ihtimal ise kontaktörün bobinleri aşınmış olabilir.kaliteli kontaktör olması gerekir.[siemens] öneririm.saygılar...
 
ısınan kablonun kontağı yarı temas halinde bunun için kontaktörü değiştirin. mühürleme olan kontak arızalı olabilir
 
kablolarda gevşeklik yoksa kontaktör değişecek. Kontaktörü kısa devre olarak algılıyor demek ki
 