SELAM ARKADAŞLAR 11KW DALGIÇ POMPALAR İÇİN SÜRÜCÜ KUILLANILIRMI EYER KULANILIYORSA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR.:eek:
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
burdaki birinci soru sürücü kullanmanın amacı nedir ikincisi kaç metreden emip kaç metreye basacağı?
 
Sürücü yerine,soft starter kullanabilirsiniz.Saatteki şalt sayısının 15 ten ( 11 kw Simens soft star-
ter için )fazla olmamasına dikkat etmeniz yeterli.
 
sürücü düşünmemin sebebi pompa çakıl,kum gibi maddeleri çektiğinde pompanın kademelerine zarar veriyor bunun için sürücü düşündüm akım deyerleri hassas ayar yapılabiliyor pompaya zarar vermeden sürücü arızaya geçip sistemi kuracak olmasından dolayı düşündüm.
 
Pompanın,20-25 gr / m3 ince kumlu suyu çekebiliyor olması gerekir.Çakılı,hiçbir pompanın
içine sokmamak gerekir.Bunun için,pompanın emiş ağızında,uygun filtre olmalıdır.Soft star-
ter veya sürücü seçimi için,kumlu/çakıllı olması bir ölçü olamaz.Gecikmesiz açmasını istiyor
iseniz,KAEL in yeni çıkarmış olduğu motor koruma rölesini kullanabilirsiniz.Kuyunuz sorunlu
ise,o sorunu gidermediğiniz takdirde,hangi yolverme sistemini seçerseniz seçin,sağlıklı bir
verim alamazsınız.
 
Driver kullandığınızda istenilen devir için bir geri bildirime ihtiyacınız olacak,bunun da dalgıç tipi pompalarda uygulaması zor.Aynı zamanda da devir düşümünde çıkış su basıncınız ve debiniz de düşecektir.
pompayı harici etkenlerden korumak istiyorsanız yine de en iyi çözümler,filtrasyon,susuz çalışmamasını sağlamak ve uygun termik röledir.
selamlar.
 
Pompa üzerinde 50 cm gibi su varken çalışırsa tam olarak ne olur? gerekli olan mesafe ne kadardır?
 
Pompanın emiş ağzında su bulunduğu ( seviye düşmeden ve fanlar susuz çalışmadığı )
sürece bir mahzur yoktur.
 
aslında pompayı bellı bır devırın altında calıstırmaz ısenı mesela 20 hz gıbı dusunun yada 3000 d/dk bır pompada 1200 d/dk altına dusurmez ısenız zaten sorun yasamazsınız bırde hız kontrol cıhazlrı zaten asırı akım koruma ozellıgıne sahıptır.Bızım vermıs oldugumuz bır urun markamız var EMOTRON dıye bu sadece bu ısı yapıyor yanı ısı su sektoru pompalar ve fanlar koruma ozellıklerı cok ıyıdır.bılgı ıcın benden yardım alabılırsınız..
 