Daha önce farklı marka (Siemens, legrand) kar'larda da fark ettiğim durum Schneider da da var. 40 amperlik kar ile 25 amperlik kar aynı ürün, aynı banttan çıkıyor. 40 amperliğe 25 amper basıp geçiyorlar, üretim hızı, verimi için büyük ihtimal. Aradaki fiyat farkı da çok cüzi bir rakam zaten. 25,40 amperin kutu ağırlığı 347gr fakat 63 amperin 394gr. Yani bakır kablo kesiti yüksek ve fiyat farkı da fazla. Siemens'in datasheetinde ısınma testi vardı sanırım, incelerken oradan farketmiştim bu durumu. Schneider'da yok bu test ama gramajdan ele veriyor aynı durumu.Şu anki schinderin üstünde yazanlar değerlerle aynıydı.
Eğer saat panosunda 40 amper W otomatın varsa bu Kar uygundur (belki de zaten 25 amper W otomat vardır, 3 faz olduğu için) ama yinede dairedeki sigortaları 16-10 amper B tipleri ile değiştirmeni tavsiye ederim. Umarım sorunu da en kısa zamanda çözersin.
Kaçağı ölçmenin en kolay yolu, elektriği tamamen kesip toprak-faz ve toprak-nötr arasındaki direnci ölmek. Megaohm değil Kiloohm cinsinden bir değer çıkıyorsa kaçak vardır, fazlardan birinde bulamazsanız nötrde çıkıyorsa, nötrleri ayırıp tek tek onları da ölçerek nokta atışı tespit edebilirsiniz. Aynı videodaki güzel dayının anlattığı gibi.
Bu video eğer kaçak tespit etmezseniz A tipi röle takın diyor.