10 yıldır bu meslek ıcerısındeyım bu gune kadar hıc damper motorunun vanada kullanılıdıgını gormedım.havananın urettıgı basıncla suyun urettıgı basın cok farklıdır kaldıkı acma kapama oranlarını ne kadar saglıklı yapabılırsınız.uzun sozun kısası her ekıpmanı hıtap ettıgı yerde kullanmak en dogru olanıdır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bencede kullanabilirsin özellikle on-off sistemlerde.oransal uygulamalardada çak hassas değerlerde çalışması istenmiyorsa ordada bi sorun çıkartmaz.örneğin siemens vana motoru ile hvac sistemlerde donma bilgisi için R-M bağlantısı vardır.otomasyon sistemin çöksede örneğin bir donma durumunda bu R-M köprüsü açıldığı anda vana motoru %100 açmaya giderek serpantinin-bataryanın su sirkülasyonuna olanak sağlayarak patlamasına engel olacaktır.demek istediğim vana motorlarının + özellikleri vardır.kalibrasyon,doğrusal çalışma-çalışmama gibi.
 