DANFOSS Frekans konvertörleri

Tekrar teşekkürler,
Ürüne bağlayacağım harici 10 K'lık potansiyometrenin kablo uçlarını 50-53 ve 55 klemens numarasına bağlamam gerektiğini okumuştum. Potansiyometreden çıkan kabloları hangi sırayla çıktıysa o sıraya göre 50-53 ve 55 klemens numaralarına bağlasam(fotoğraftaki gibi) herhangi bir sorun olur mu ve bu bağlantılar için değiştirmem gereken parametre var mı @ktk_28 ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 20190104_011207.jpg
    251.1 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Potansiyometrenin ayar ucunu 53 bağla diğer uçlar fark etmez. Fabrika ayarlarında ayarladır ama sen yine de kontrol edersin. Parametre 3-15(1) AIN 53 seçilmelidir.
 
Fc 202 nin modbus adreslerinin oldugu bir pdf dostasi varmi icerik adresleri
 
ktk_28 selamlar,
Fc51 de 5-40'ı 10 yaparsam sürücü herhangi bir hataya geçtiğinde istediğim sinyali elde edebileceğim,doğru mudur?
Birde motoru sürücüye otomatik tanıtım yaparken motorun boşta olması şart mı ? Çünkü motoru sökmek demek bütün mekaniğin ayarlarının bozulması demek !
 
Röle parametresi 5-40(9) Alarm ayarlamanız gerekiyor. Danfoss markasında motor tanıtma işlemi yaparken motoru boşa almanıza gerek yoktur. Motor tanıtma işlemi yapılırken motor milinin döndürmez. AMA işlemi için parametre 1-29(2) yapmanız yeterlidir.
 
Cevap için teşekkürler
5–40'ı 10 yapmamızın mahsuru var mı yada '10' hangi durumda kullanılır ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…