Tekrar teşekkürler,
Ürüne bağlayacağım harici 10 K'lık potansiyometrenin kablo uçlarını 50-53 ve 55 klemens numarasına bağlamam gerektiğini okumuştum. Potansiyometreden çıkan kabloları hangi sırayla çıktıysa o sıraya göre 50-53 ve 55 klemens numaralarına bağlasam(fotoğraftaki gibi) herhangi bir sorun olur mu ve bu bağlantılar için değiştirmem gereken parametre var mı @ktk_28 ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 20190104_011207.jpg
    20190104_011207.jpg
    251.1 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
Potansiyometrenin ayar ucunu 53 bağla diğer uçlar fark etmez. Fabrika ayarlarında ayarladır ama sen yine de kontrol edersin. Parametre 3-15(1) AIN 53 seçilmelidir.
 
Fc 202 nin modbus adreslerinin oldugu bir pdf dostasi varmi icerik adresleri
 
ktk_28 selamlar,
Fc51 de 5-40'ı 10 yaparsam sürücü herhangi bir hataya geçtiğinde istediğim sinyali elde edebileceğim,doğru mudur?
Birde motoru sürücüye otomatik tanıtım yaparken motorun boşta olması şart mı ? Çünkü motoru sökmek demek bütün mekaniğin ayarlarının bozulması demek !
 
Röle parametresi 5-40(9) Alarm ayarlamanız gerekiyor. Danfoss markasında motor tanıtma işlemi yaparken motoru boşa almanıza gerek yoktur. Motor tanıtma işlemi yapılırken motor milinin döndürmez. AMA işlemi için parametre 1-29(2) yapmanız yeterlidir.
 
Cevap için teşekkürler
5–40'ı 10 yapmamızın mahsuru var mı yada '10' hangi durumda kullanılır ?
 