DC kablo kesit hesabi

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba değerli arkadaşlar.
Güç kaynağımız-PSU DC 54 V, 100 KW
Dağıtım pano mesafesi-35 metre.
Güc kaynağından dağıtım panosuna kablo kesiti ne kadar olmalı?
 
bunu kaydetmişim işinize yarayabilir
55898052a3874a63714e4249a482cd17.jpg
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim Korkmaz bey. Ama 3 fazlı AC devre için 1000 A yük olarak, yaptığım hesaplamada 57.5 kablo kesiti rakam aldım. Sizce bi yanlışlık var mi? 1000 A için 57 mm2 kablo seçiminde
 
Seçeceğiniz kablo tipinin akım taşı -
ma kapasitesi / şekli / ortamı.100
mt üstünde ise gerilim düşümü he-
sabı.Bunlardan daha önemlisi,bu
akım için,kablolardaki güç kaybı ! hesabı.
Yorumlarım,1000 ! amper değeri
içindir.
 
üç fazdaki gerilim düşümü için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz
GERİLM DÜŞÜMÜ HESABI.jpg
 
Bilgi.
 

Ekli dosyalar

  • GERDÜŞ FORMÜLLER 2.pdf
    37.3 KB · Görüntüleme: 8
  • GERDÜŞ FORMÜLLER 3.pdf
    256 KB · Görüntüleme: 8
  • GERDÜŞ. FORMÜLLER 1.jpg
    GERDÜŞ. FORMÜLLER 1.jpg