24V besleme gerilimi ve kontaklar üzerindeki 30 Ohm yük...
Kabaca I=U/R 'den
I=24/30 I=0,8A
Bu akımda dediğiniz gibi bir aşınmanın olmaması lazım.Öyle ki çekilen akımın 5A olduğunu varsaysak bile yine aşınma etkisi dediğiniz derecede olmaması lazım.
* Acaba yük 30 Ohm değil de 3 Ohm mu ?
* Kullandığınız kontaktör veya rölenin kontak akımları kaç Amper acaba...?
Bunları da cevaplayabilirseniz daha net açıklamalar yapabiliriz...
...
...
Ark olayı özellikle kontaklarda açma anında meydana gelir.
Yüke ve gerilime bağlı olarak bunun uzunluğu (mm olarak) değişir.
Çözüm olarak ;
*Kontaklardan yüksek geçirilen akımlarda kontakların paralel bağlanması (şu durumda burada akımın yüksekliğinden söz edilemez) ,
*Açma anında arkın uzamasını engellemek için kontakların seri bağlanması ,
*47uF/100V'luk bir kondansatör ile 2,2 Ohm/5W'lık direnci seri bağlayıp bunu , yükün bağlandığı kontağa paralel olacak şekilde bağlayınız.Bu yöntemin çok faydası olduğunu göreceksiniz.(Kondansatörler DC'de ilk anda kısa devre , şarj oldukça da açık devre özelliği gösterirler).
*Arkadaşların dediği gibi yüke paralel ters diyot bağlayın.P600D , MR822 gibi...(Anot (-)'ye , Katot (+)'ya).