Tamamen katılıyorum. Eğer işletmenin kondansatör ihtiyacı artmış, onun için büyük kapasiteli kondansatör bağlayayım mı diye soruyorsan, onun için (röleye uygun olarak) ayrı grup oluştur.tknsyn ' Alıntı:Sn.yunus_
olabilir ama en önemlisi ilgili kademenin kontaktör ve Sigorta akımlarının yeni takılacak olan kondansatörün koruma ve kumandasını yapabilmesidir.15 kvar için 40 A.kontaktör ve en az 32A. sigorta olmalıdır.Tabi klasik kompanzasyonda kademe sıralamasını da abes bir şekilde bozmamak gerekir.Röleniz baştan al baştan çıkar presibine göre çalışıyorsa,yeni takacağınız kendinden sonraki kademeden büyük olmasa iyi olur.