mı1 mı2 kademelerini atamanın ve frekans degerlerinin nasıl girelecegi konusunda yardıma ihtiyacım var makinam ileri geri olarak çalışıyor ama atamaları yapamadım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
00-20 = 2 (Frekans Komut kaynağı AVI)
00-21 = 1 (Harici terminaller ile run/stop)
01-00 = 50.00 Hz (Maksimum Çıkış frekansı)
01-01 = 50.00 Hz (Motor Frekansı)
03-20 = 3 (AFM1'den 0-10 V Akım çıkış değeri okuma)

- Girişleri PNP yapmak için COM ile DCM köprülenmelidir.

- FWD ile +24 köprülendiğinde ileri ve REV ile +24 köprülendiğinde geri gider.

- 0-10 V kaynağın + ucu AVI'ya - ucu ACM'ye bağlanır.

- AFM1 ile ACM arasında 0-10V çıkış verir.
 