Delta DOP-B03s211 ekran ile Omrom Cp1 plc haberleştirme

Katılım
2 Nis 2010
Mesajlar
36
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar elimde deltanın DOP-B03S211 model ekranı ile Omron CP1 plc nin haberleşmesini ve iki pistonu ortaklaşa kontrol etmesini sağlamaya çalışacağım daha önce bu tecrübeye sahip olan arkadaşlar varmıdır. Önerileri nelerdir.?

Elimdeki malzemeler bunlar olduğu için extra bir masraf yapmadan değerlendirmek istiyorum...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
İlginiz için teşekkür ederim... Deneyip sonuç bildireceğim
 
arkadaşlar sonuç yok sistem dengesiz iş yapıyor
 
plc de verilen register adresleri ekranda kabul görmüyor kabul görende farklı işliyor hataya sebep oluyor
 
şunumu anladım .. ekran plc ile haberleşiyor ama örn, D100 register ı plc den(online iken..) başka, panelden başka okunuyor...buda senin plc den decimal panelden ise hexadesimal olarak okutman veya dword olan değeri word olarak okutmandır.....bu decimal - hexa decimal veya word dword durumlarını ayarlayınca çözülecektir..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,687
Mesajlar
929,014
Kullanıcılar
452,389
Son üye
murat0441

Yeni konular

Geri
Üst