Delta PLC encoder bağlantısı ile hız ve devir nasıl ölçülür.

enerjiyi dalgalandırdım derken nasıl yaptınız bunu program parçasını eklermisiniz görsel olarak?
Dalgalandirdim derkern m 1011 komutunu pls komutunun onune ekledim surekli dongu oldu yani setlenmis kontakla pals arasinda m1011 var
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
bu doğru bir kullanım şekli değil. İmkanınız varsa görselinizi ekleyin bir görmek isterim
 
Bu arada dplsv komutunu benim plc 14ss desteklemiyo sanirim
 

Ekli dosyalar

  • 1540372826562571358260.jpg
    406.8 KB · Görüntüleme: 38
bu yanlış bir kullanım şeklidir pals komutlarının önüne pulse sinyali koymamalısınız.
Pals komutunun önündeki pulse kontağı her kapatıp açılışında DPLSY komutunu baştan başlatacaktır.bu şekilde bu komut işlemini hiçbir zaman bitiremez sürekli bir çalışma döngüsünde kalır dolayısı ile m1029 biti size hiçbir zaman pozisyon tamamlandı sinyali vermez.
 
Sizin programınızda yada yazılımınızda bir hata var çünkü SS2 plc bu komutu destekliyor.

 
Kusura bakmayın SS plc demişsiniz ben SS2 anladım. Resimdeki gibi bir düzenleme yaparak motorun hareketini gözlemlermisiniz lütfen.

 
Bu sekilde yapinca surekli döngu oluyo
 

Ekli dosyalar

  • 1540374925713158411275.jpg
    512.5 KB · Görüntüleme: 19
Evet aynen bu sekilde oldu
 
Programı şu şekilde düzenleyelim sanırım bu defa istediğiniz şekilde olacaktır.

 