Koşullar sağlandığı halde çıkışlardan biri aktif olumuyor. Y37 yi resetleyen aktif kontak yok. En son satırda aktif edebiliyorum Y37yi. Sistemde 14ss2+16sp+16sp var.
O durumu düzelttim. M kontakların çıkışı içinde geçerli heraldeY37 ye ait sonra gelen başka bir satır varsa ve bu satır Y37 yi off duruma alıyorsa (reset değil mantıksal olarak durdurma) son çalışan komut baskın olacağından çıkış vermez.
Resimdekinden sonra Y37 ile ilgili bir çıkış satırı varsa onu silip deneyin. Çıkış oluşursa programınızda mantık hatası var demektir.
M kontak çıkışları içinde aynı durum geçerlidir birden çok yerde SET-RESET yapmadan çıkış olarak kullanmanız hataya neden olacaktır. Zaten M kontak sayısı oldukça fazladır hepsini farklı kullanıp tek çıkış altında OR veya AND şeklinde kullanmanız daha faydalı olur böylece bir problem varsa hangi M kontağı neredeyse o bölüme bakarak arza bulmayıda kolaylaştırmış olursunuz.O durumu düzelttim. M kontakların çıkışı içinde geçerli heralde
plc mantığında bir çıkışı ( çıkış bobini yada M kontağı farketmez ) birden çok defa kullanmak istiyorsanız SET-RESET olarak kullanmak zorundasınız aksi taktirde 1 defa kullanabilirsinizSFC ile program yazarken de örneğin S1 stepi içinde aynı çıkışı çok kez kullanmak aynı sorunu oluşturuyor mu