Delta Vfd İleri Hızı PLCden Geri hızı sürücüdeki potansiyometreden?

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
113
Puanları
1
Yaş
30
Selamlar Elimde Dvpss2 plc ve vfd el w sürücü var. Plcden ileri hızı geri hızını ise surucuye bagli potansiyometreden vermek istiyorum. Manuelde iki farki frekans kaynagi var ama ileri komutunu plcden geri komutunu potansiyometreden nasil verebilirim? Tesekkur ederim
 
Sürücünün herhangi bir girişini 2.frekans komut kaynağına geçme olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız giriş aktif olduğunda 2.frekans komut kaynağına geçer pasif olduğunda 1.komut kaynağına geçer.
 