Delta VFD-EL Sürücü "OC" Hatası

Danfoss dünyada ilk olarak seri frekans konvertörü üreten firmadır. Avrupada pazar lideridir. Fc-051 serisi ise genel amaçlı cihaz olup en çok satılan modelidir. Danfoss herkes bilmez ama Delta ile kıyaslanmaz.
 

Ekli dosyalar

  • VLT_Micro.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 4
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Danfoss dünyada ilk olarak seri frekans konvertörü üreten firmadır. Avrupada pazar lideridir. Fc-051 serisi ise genel amaçlı cihaz olup en çok satılan modelidir. Danfoss herkes bilmez ama Delta ile kıyaslanmaz.

markanın fiyat listesini bulabileceğim site var mı ?
 
Çıkışlarda IPM modüller kullanılmakta ve bu modüller içinde IGBT transistörler var.Büyük bir ihtimalle IPM modül arızalanmıştır ve bundan dolayı sistem aşırı akım algılaması yaptığından over current hatası olan OC yi yazıyor.
 
Çıkışlarda IPM modüller kullanılmakta ve bu modüller içinde IGBT transistörler var.Büyük bir ihtimalle IPM modül arızalanmıştır ve bundan dolayı sistem aşırı akım algılaması yaptığından over current hatası olan OC yi yazıyor.

Serviste aynı şeyleri söyledi. IGBT transistörler zarar görmüştür denildi tamiri sıfırı ile eş değer fiyatlarda :) sıfırını alacağız.
 
Igbt fiyatı dogrudur. Sürücünün önemli parçasıdır. Değişse de yanlış yerden beslendiği için başka sorunlar cikabilir. Yeni sürücü almak daha mantıklı.
 