Delta vfd-el-w konveyör bant ürün geldiğinde belli bir süre çalışacak sonra duracak sistem bu şekilde devam edecek nasıl yapabilir ürün den kaynaklı sinyal 1 kez gelecek ürün banttan çıkana kadar çalışacak sonra duracak
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
MERHABA
bu uygulamayı yapmak için 2 addet sensöre ihtiyacın var .
1.sensör bandın başına ürünü görer görmez ilk çevrimde yükselen kenar tetikle röle enerjilenecek.rölenin açık kontaklarını vfd el nin dijital girişlerine(+24-m0) klemenslerine bağlıyorsun kuru kontak bant çalışıyor.2,bant sonuna yakın sensörü ürünü gördü ,bant motoru durdu.
2.sensör görünce röleyi resetliyorsun.
set resetle yapabilirsin ister akıllı röle kulllan,istersen de otomatik kumandayla yap.
Aynı işi tek sensörle zamanlama koyarak,timer lada yapabilirsin, sürücünün frekansı sabitse ,ürün bandın başlangıcından sonuna doğru kaç dk da tamamlıyor.
cevabınız için teşekkür ederim
Tek sensör ve tek Zaman rölesi ile yapmak istiyorum bunun hakkında 1dk 10sn süreyle nasıl ayarlayabilirim işlemi yapıyorum fakat sensorden tetik tek sefer geldiği için muhurlemeye ihtiyaç var bu mühürü nasıl resetlemek gerekiyor orada sorun yaşıyorum işlem konveyörun boşta çalışmaması ürün yokken durması süre için de amaç konveyuzerinde ürün kalmaması
Sensörden pulse geldiğinde, yükselen kenar tetik, tek çevrimde, R1 yardımcı rölesi kontağı açar kapatır. K1 rölesinin açık kontaklarını sürücünün dijital girişlerine bağlıyorsun, timer sayıyor, istenilen süre sonunda z1 kontağını açar olay biter,
Sensörden pulse gelene kadar devam eder.
Kontrol edin sizde.
Sensörden pulse geldiğinde, yükselen kenar tetik, tek çevrimde, R1 yardımcı rölesi kontağı açar kapatır. K1 rölesinin açık kontaklarını sürücünün dijital girişlerine bağlıyorsun, timer sayıyor, istenilen süre sonunda z1 kontağını açar olay biter,
Sensörden pulse gelene kadar devam eder.
Kontrol edin sizde.
r1 ile r2 röleleri birbiri ile ilişkili plc deki yükselen kenar kontağı otomatik kumandadaki şekli. @Gvn.41 ektse'de çizilmiş olan devreyi uygulayın .kütüphanede indüktif sensör olmadığı için çizimde sensör yerine buton bağlandı.
r1 ile r2 röleleri birbiri ile ilişkili plc deki yükselen kenar kontağı otomatik kumandadaki şekli. @Gvn.41 ektse'de çizilmiş olan devreyi uygulayın .kütüphanede indüktif sensör olmadığı için çizimde sensör yerine buton bağlandı.
Evet devreniz çalışıyor tek r1 rölesi kullanarakta,çalışıyor sistem.devrenizde şöyle bir güvenlik açığı gördüm sensör takılı kaldığı zaman timer zamanı sıfırlamıyor. Devamlı bant sürücüsü çalışmaya devam ediyor.
ben yaptığım devrede r1,r2 yükselen kenar kontağı sensör tepkimesi hızlı olabileceğini düşünerek öyle yaptım. Sizde biliyorsunuz ki, otomatik kumanda da ,çözüme gitmek için birçok method var.
Evet devreniz çalışıyor tek r1 rölesi kullanarakta,çalışıyor sistem.devrenizde şöyle bir güvenlik açığı gördüm sensör takılı kaldığı zaman timer zamanı sıfırlamıyor. Devamlı bant sürücüsü çalışmaya devam ediyor.
ben yaptığım devrede r1,r2 yükselen kenar kontağı sensör tepkimesi hızlı olabileceğini düşünerek öyle yaptım. Sizde biliyorsunuz ki, otomatik kumanda da ,çözüme gitmek için birçok method var.