Akım trafo oranı 600/5 olan trafo panosunda girişden ölçüm yapılıyor.Sayaçdan demant gücüne baktığımızda 0.554 KW okuyoruz.En fazla tüketilen gücü bulmak için 600/5 =120 0.554 x120= 66.4 KW olur.

Fakat trafodan akşam saatlerinde yapılan ölçümde her fazından 270 amper civarı bir güç ortalama olarak çekilmekte

270 x 380 x 1.73= 177.4 KVA olur

sormak istediğim ise şu ortalama 177 KVA güç çekilen trafoda maximum demant 66.4 KW olması anormal değilmi yoksa 66.4 KW 3 fazın ortalama demantını mı veriyor. ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sayacın gösterdiği demand gücü, toplam güçtür.
İki ölçümden birisi hatalı. Ama hangisi? İhtimal çok:
Sayacınız arızalı olabilir,
Akım trafolarınız arızalı olabilir,
Sağlam akım rafolarıyla yapılan bağlantılarda hata olabilir (Polarite tersliği, akım trafosu-faz sıralaması hatası gibi.).
Sayacınızda, fazlardan geçen akımları da görebiliyorsanız eğer, akşam saatinde pensampermetre ile ölçtüğünüz anlık akımları, sayacınızın ilgili menüsünde de (120'de biri olarak.) görebilir ve basit bir sağlama yapabilirsiniz.
 