sevgili kardeşim...
eger dış ünite gercekten çalışıyorsa yani dış ünite fanı ve komprosörü çalışıp 10 dakika sonra duruyorsa...
muhtemel nedenler sırası ile
1: komprosör fazla amper çekip sargı termiği vasıtası ile açık devre haline geliyor olabilir
2: düşük ihtimalde olsa komprosör kandansatörü arızalı olabilir
3: dış ünite kondanseri açık alanda durmasından dolayı aşırı kırlenip ısısını atmosfere atamıyor olabilir
4: son olarak ben bu işin ustasıyım anlarım klimanın her modelinden deyipte sisteme aşırı gaz yüklemiş embesil bir ustacık çağırdıysanız nedeni buda olabilir(bizzat yaşanmıştır.. sistemin kondanseri pislikten gözükmediği halde arkadaşımız 9,5 bar basmış zavallıma,)