Merhabalar:
İlk iş cihazının ana kartına bağlı 2 ya da 3 adet 5 yada 10 Kohm luk sensörlerin olacak. Bu sensörleri kart yuvasından çıkar ve ölçü aletinin kohm kademesinde ölçüm yap. Ortam sıcaklığında (24C- 4.7 Kohm yada 10.2 Kohm) ölçüm aparak test et. Arızalı ise değiştir.
Eğer bu ölçümlerden sonuç aldıysan, aynı sensörlerden 1 tane de dış ünite de olmalı. Onu da kontrol et. Eğer o da okey ise.
Ana kartı kasasından çıkar ve üzerindeki bataryanın akıp akıpmadığını kontrol et. Eğer batarya akmış ise hiç uğraşma kartı değiştir.
Son olarak ta beslemenin geldiği noktaları çok iyi kontrol et. Eğer kompresör kalkma aşamasında şebekeden çekilen güç gevşek bağlantı nedeni ile kesiliyor olabilir.
Sonuçlarını buraya aktar yorumlarımızı yaparız yeniden.