Derinkuyu Akım Sorunu

Katılım
10 Eyl 2026
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
25
İyi günler. Apartmanımızda ki tek faz Derinkuyu sontajımız var bunun panosunda Motor koruma TMŞ yandığı için ayni özellik, marka (5-8,5A termik ayarlı idi) ile değiştirdik fakat 1dk calistiktan sonra atıyordu. Usta gelip bakmiş 12A cekiyor bu kucuk kalmiş demiş fakat senelerdir calişan cihaz bozulduysa arıza baska yerde olmasi gerekmez mi? Motor TMŞ son 1-2 senedir bazen atma yapiyordu zaten. Ben ilk olarak Kondansatör kaynaklı olduğunu düşündüm somuçta 25 senelik pano ve motor. 1 ay sonra gittim hem kondansatör ölçen hem yuksek amper ölçen pensampermetre aldım. 45 uf olan kondansatör 31uf gösteriyor akım değeri ise 13,81A ölçtüm. Sizce ariza nereden kaynaklı olabilir? Ustanın yaptigi yanliş geldi bana çünkü senelerdir calisan cihaz bozulmuş ise degeri yuksek koruma şaltı takmak sacma degil mi?
 
Motor etiketini bilmiyorsanız. Pens ampermetre ile 13 kusur amper ölçtüseniz ve bir süre motor çalışıp motor yanmadı ise muhtemelen motor akımı ustanın dediği gibi 12A dir. 12A e uygun termik kullanmalısınız bence.
 
verilere bakarak motorun maksimum gücünün 1.1 kW olacağını tahmin ediyorum. kondansatorun kapasite kaybı nedeniyle motoru kalkındıramıyor ve aşırı akım meydana geliyor olabilir. sargıların sağlamlığı çek edildikten sonra kondasator yenisiyle değiştirilip denenebilir. sonrasında mekanik sıkışıklık, kablo ve motorda izolasyon bozukluğu ihtimalleri üzerine gitmek gerekir.
 
Apartmandakiler razı olmadan yapamam maalesef.

bahsettiğin panoda TMŞ falan yok iki termik role arka arkaya bağlanarak değişik bi fırıldak döndürülmüş.

yapılabilecekleri yazdım. ihtiyaç varsa rabbim apartman sakinlerini illaki razı eder. ihtiyaç yoksa emektar zaten gömülü vaziyette.
 