evet mesela 15 derece diyelim önemli olna o değil aslında kumanda panosuna nasıl yerleştirilecek yani nasıl dahil edecem ...
Sorunu biraz daha açık ifade etmeniz lazımki üyelerde size yardımcı olabilsin.
Yapmak istediğiniz tam olarak nedir?Devir-daim pompası nerede kullanılıyor?Kalorifer tesisatında mı?Başka bir sistemle birlikte mi çalışıyor?
Eğer durum yukarıda saydıklarım gibi değilse termostat ve röle(veya kontaktör) ile kumandadan farklı bişey olmaması lazım.
Kumanda paneline bir adet termostat ekliyorsun, ''0-90 derece'' devreye alınacak pompanın FAZ hattını termostat üzerinden istediğin derecede kumanda edebilirsin...termostat çubuklarınıda kazanın üzerinde yatağına yerleştiriyorsun...
NOT : Devreye alınacak pompa trifaze ise bir kontaktör ilave edip kumanda edebilirsin...
Dediğiniz gibi yaparsa örneğin pompa 70 derecede çalışır 75 derecede durur, yada nk kontakları kullanırsa tam tersi olur.Pompa sürekli dur kalk yapar.
Arkadaşın kurmak istediği devre mantıken daha geniş sıcaklık aralıklarında çalışmalı.2 farklı sıcaklığı(daha geniş aralıklarda) referans almalı.75 derece ile 50 derece gibi.