İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
önce sorunun ne olduğunu anlayalım, kompanzasyon şalterinden kapalıyken mi sistem kapasitifte kalıyor yoksa tüm kademeler devre dışıykenmi? Birinci durumda sistemde kapasitif bir yük mevcut demektir. İkinci durumda kapasitif yüke ilave yapışık kontaktörlerin olmuş olabilir.
Monofazeler neden dengeli dağıtılmamış ! sürekli T fazı 4 adet ??? !!! Bu dağılımla rölenin sistemi ayarladığınız cosfi değerine ulaştırması çok zor. Problem yaşamanız gayet normal !
OG hattınızın uzak bir mesafeden geliyor olması kompanzasyona gerek duymadan kapasitif gücün artmasına neden olur. Og sayacınız nerede acaba og hattınızın çıkış noktasındaysa eger sistminizin girş noktasına bir sayaç takın aradaki farkı görebilirsiniz. Saygılar
OG hattınızın uzak bir mesafeden geliyor olması kompanzasyona gerek duymadan kapasitif gücün artmasına neden olur. Og sayacınız nerede acaba og hattınızın çıkış noktasındaysa eger sistminizin girş noktasına bir sayaç takın aradaki farkı görebilirsiniz. Saygılar
25-26kVAr kompanzasyondan bahsediliyor demekki talep görünür gücü en fazla 50kVA. Bu değerde bir yükün O.G. abonesi olma ihtimalı yoktur arkadaşım.
Verilen bilgiler doğruysa soruyu soran arkadaş monofaze kademeleri dengesiz dağıtmış sorunu burdan kaynaklanmakta. Aşağıda yazmış olduğum kompanzasyon ana kurallarından ikisinide ihlal etmiş.
1)Monofaze kademeler 3 ve 3'ün katı kadar sayıda konulur.
2)Her faza eşit kapasitede monofaze kondansatör bağlanır.
fark etmediğin bir yerde sabit grup varmı bazen koyuyorlar vinçlerin yanına,yada sayacınızda sorun olabilir,bu bahsettiğim durumların ikiside başıma geldi o yüzden paylasmak istedim