Merhabalar;

PLC de daha önce tanımlanmış olan bir alarm için digital girişe sadece enerji vermem gerekiyor. Şekilde 2 nolu bağlantıyı yapsam sorun olur mu? Yapabilir miyim? Yoksa illa 1 nolu bağlantıyı mı yapmam gerekiyor?

Teşekkürler
 
dijital input kullanırken dikkat edilecek tek nokta modüle girilen 0Vdc ve 24Vdc uçlarının aynı potansiyelde olmasıdır. Kısaca şöyle örnekleyeyim. 2 adet 24Vdc güç kaynağınız olsun birinci kaynağın 0v ucunu Dijital inputa girin, ve ikinci kaynağın 24Vdc ucunu da dijital inputa girin, bu input çalışmaz çünkü referansları farklı.

Sizin sorunuzda da filtre devresinin girişi ve çıkışındaki + ve - uçlar değişmeyeceği için 1 nolu bağlantı ve 2 nolu bağlantı da çalışır. Fakat filtre çıkışından almanız gerilimin daha temiz olmasından dolayı daha güvenlidir.
 
Hocam ben şekil göremiyorum..!
Benim pc'de mi problem var yoksa şekil yüklemeyi mi unuttunuz
 
Filtre çıkışından olması için sen 1 nolu bağlantıyı yap...Öteki inputlar gibi olsun...
 