Dijital termostat ile ilgili bir soru

selamlar,ben bu cihazı başka bir cihaza monte edilmiş olarak aldım.su distile cihazına harıcı olarak bağlanmıştı.ben bunun sıcaklık ayarlarını en düşük 70 en yüksek 80 dereceye ayarlamak istiyorum.bunun için sırasıyla hangi tuşlara basacağımı bana anlatabilirmisiniz.çok teşekkürler.acil olursa çok sevinirim.
 

Cihazın foto kimlik numarası yokmu ?

https://m.n11.com/distile-saf-su-damitma-ve-imbik-cihazi-termostat-ile-birlikte-P344330165



https://m.tr.aliexpress.com/i/4000575544279.html








https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termostat-ayari.103036/



https://m.n11.com/stc-1000-lcd-prob...MI6tDl2aaC8AIVg8x3Ch29HAa-EAQYASABEgLhbfD_BwE

https://m.tr.aliexpress.com/item/1962996487.html
 
Son düzenleme:
Arkaplan,çok teşekkürler.ancak ben bu videoları izledim.bana gereken alt ve üst ıs değerlerini nasıl ayarlayacağımı bildiren bir bilgi yok.genelde karışık bilgiler var .örneğin ben su damıtmak istiyorum.90 ile 99 derece arasında termostatı nasıl ayarlarım.hangi tuşlara hangi sırayla basacağımı bilemiyorum.
 

Hangi model ?
Foto ve
MH1210W
STC-1000
hangisi ?
vs diger .


STC-1000




Cihazınızın fotosunu yayınlayın ve varsa modelini belirtin .
yazılımı için de ne gibi harf sayı çıkıyor diğer fotograflamanız ?

Her termostatın yazılım farklı vardır .

Çok model var modelin alarmlı alarmsız nem vs gibi

STC-1000 için .
Ayarları böyle olması gerekir !!!

F1 94 derece olsun.
F2 ayarı ile 94 dereceden kaç derece aşağı ya da yukarı sıcaklık değişiminde cihazların çalışmasını belirliyor.
F2 ye 5 fark değerini girersek
99 derecede soğutucu
89 derecede ise ısıtıcı devreye girecektir.




Diğer bir model .

https://tr.aliexpress.com/item/32266188800.html?tt=API&af=324777_1&utm_campaign=324777_1&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&afref=https://www.youtube.com&cn=43qrnt6jjrox158yikfnclexi0yyev8e&dp=v5_43qrnt6jjrox158yikfnclexi0yyev8e&aff_fcid=402ddb25303244a4ad60aa531f1d1004-1618581115603-08994-_l8pSCx&cv=24140031&aff_fsk=_l8pSCx&product_id=32266188800&sk=_l8pSCx&aff_trace_key=402ddb25303244a4ad60aa531f1d1004-1618581115603-08994-_l8pSCx&terminal_id=cedd72e5b48c472fb30605a3f2c3b2bd&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=24140031







 
Son düzenleme:
MH 1210 bütün istediğim 70 derece ile 80 derece arası çalışması.bu değerlerin dışına çıkmamamsı.teşekkürler tekrar.

Bu modelde MH1210A
sadece bir yük ( load ) bağlanır ya ısıtıcı veya yada soğutucu ( fan ? )

STC-1000 modelinde hem ısıtıcı yük ( load ) hem soğutucu yük ( load ) bağlanır .


MH1210A
70 derece 80 derece aralığında çalışacak istiyorsunuz .

70 dereceye ayar yapılacak
( 80 dereceye
gelene kadar ısıtıcı çalışacak )
CP 10 dereceye ayarlanacak
80 dereceye geldi mi ? ( yükseldi mi ? ) ısıtıcı duracak
70 dereceye geldi mi ? ( indi mi ? ) tekrar ısıtıcı çalışacak .


Videoda

38 dereceye ayarlıyor 1.58 dk setliyor CP 2.34 dk 1 derece ayarını yapıyor .
ortam ısısı 24.8 derece
Head ışığı ( ısıtma ) 38.00 derecede sönüyor 37.00 derecede Head ışığı ( ısıtma ) tekrar yanıyor .


MH 1210? çeşitli modelleri var .
ben bu MH 1210 model ve modeller yok başka bir seri ve modelmiş

https://www.herman-shop.com/PDF/Thermostat MH1210A datasheet.pdf

Microcomputer Temperature Controller «User manual of MH1210A»

HC Isıtma / soğutma
CP Çevirme sıcaklık aralığı
LA Alt sınır
HA Üst sınırı
PU Gecikmeli başlatma
CA Sıcaklık düzeltmesi

Operasyon talimatı:
Prosedür menü kodu moduna girmek için 3 sn "set" düğmesine basın, "HC" kodunu görüntüleyin. İçin "A" veya "V" ye basın

"HC-CP-LA-HA-PU-CA" parametre kodunun döngüsel seçimi.
Bir kod girmek için, "Ayarla" düğmesine basın, istenen veriye geçmek için "A" düğmesine veya "V" düğmesine basın ve kaydetmek ve çıkmak için "Ayarla" ya basın;
Ayarlanan sıcaklığı kontrol edin: "Ayarla" düğmesine basın, Ekran yanıp söner ve bu varsayılan ayardır. "A" veya "V" ye basın verileri değiştirin ve otomatik olarak kaydedin. (ayarlama hızını artırmak için 2 saniye veya daha fazla "A" veya "V" üzerine basın)

Isıtma kontrolü : sıcaklık kontrol modu ( kod HC'dir ) H olduğunda,
ör. ayar kontrol sıcaklığı 28 C , sıcaklık çevirme aralığı 2 C , ortam sıcaklığı> = ayar sıcaklığı ( 28'C ) olduğunda, röle kapanır ve çıkış yükünü durdurur; ortam sıcaklığı <= ayar sıcaklığı (28 C ) - sıcaklık çevirme aralığı ( 2 C ) ve önceden "gecikmeli başlatma" olarak ayarlayın, yanıt devreye girecek ve yük çıkacaktır.
tekrar, (gecikmeli başlatma işlevine ihtiyaç duymuyorsa, gecikmeli başlatmayı ( kod PU ) 0'a ayarlayın)
soğutma kontrolü: sıcaklık kontrol modu (kod HC'dir ) C olduğunda, ör. ayar kontrolü
sıcaklık 28 ° C, sıcaklık dönüş aralığı 2 C, ortam sıcaklığı <= ayarlandıktan sonra
"gecikmeli başlatma" süresi, röle açılacak ve çıkış yükünü başlatacaktır. ("gecikmeli başlatma" zamanını varsayılana
kompresörü korumak için zaman ayarlayın, lütfen (kod PU) 'yu) olarak ayarlayın):

LA zemin seviyesi ve HA yukarı limit sıcaklık kontrol parametresi ayarı değildir, değişiklik
sıcaklık kontrol aralığı.
Varsayılan ayara geri dönün: "Rst" düğmesine 3 saniye basın ve ekran 5 kez yanıp söner, tüm parametreler varsayılana döner
ayar;
Parametre kilidi: 3 saniye süreyle "V" ye basın ve yanıp söner, "KAPALI" görüntülenir, parametrenin kullanıcı tarafından kilitlendiği anlamına gelir, bu
"AÇIK" görüntülendiğinde yöntem aynıdır, parametre kilidinin kullanıcı tarafından açıldığı anlamına gelir. (parametre kilitlemesinden sonra,
kullanıcı kontrol edebilir ancak değiştiremez, sıcaklık ayarının işlevi geçerlidir)
Hata ipuçları:
Sensör kısa devre yaptığında veya ortam sıcaklığının üst sıcaklık sınırından yüksek olduğunu tespit ettiğinde
110 derece, bağlantının kesilmesi ve HHH görüntülenmesi ve çıkış yükünün durdurulması; Sensör normal çalıştığında ve algıladığında
ortam sıcaklığı -50 derecelik zemin sıcaklık sınırından daha düşüktür, yanıp söner ve LLL görüntüler ve
çıkış yükü
Bu kaynak metin hakkında daha fazla bilgiEk çeviri bilgileri için kaynak metin gerekli

MH1210W sıcaklık kontrol cihazının ayrıntılı açıklaması

https://usefulldata.com/temperature-controller-mh1210w-review-manual-instructions/


https://tr.aliexpress.com/item/3296...72e5b48c472fb30605a3f2c3b2bd&tmLog=new_Detail

 
Son düzenleme:
arkadaşım çok teşekkür ederim,bunlardan faydalanacağım.
 
arkadaşım çok teşekkür ederim,bunlardan faydalanacağım.
Yeterki işinize yarasin sonuç olsun
Yapmış olacağınız ayarları eğer çözümü ulasirsaniz başkasına faydası dokunacagindan ne yaptığınızı yazmanız
Diğer ayarları da dikkate alın
Kalibrasyon
Vs gibi

Kolay gelsin sağlıcakla kalın
 
selam tekrar,ben dediklerinizi yaptım ancak sanırım atladığım bir şey var.ilk önce s tuşuna basarak hedef ısıya ulaştım.80 derece.sonra tekrar s ye bastım ve confirme yaptım.
sonra s ye uzun basarak ayarlara geldim. ben burada cihazın 70 ve 80 derece arasında çalışmasını istiyorum. burada d ye basarak ısı farkı 10 a ayarladım.
buraya kadar hatam varsa uyarın. daha sonra LS ye 70,Hs ye 80 derece girmem gerkiyor mu.Lütfen buradaki hatalarımı ve eksiklerimi düzeltirmisiniz. ya da siz bir sıralama yapabilirmisiniz. tekrar çok teşekkürler. mh1210w
 
Evet LS değerini 70 , HS değerini 80 yapmalısınız ki ayar yapan kişi bu değerlerin altı ve üstünü giremesin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…