Evet arkadaslar,
Güzelim günü size bu acıklamayı söz verdim yazacagım diye yedim kendimi ofise kilitledim. Ama değdi gayet güzel anlasılır bir yazı hazırladım. Umarım begenirsiniz.
Kompanzasyon sistemleri 2 ana baslıkta guruplanır:
Simdi gelelim yukarda bahsettiğimiz Dinamik kademesiz kompanzasyon sistemine. Bu sistemle ilgili birkac gun once arkadasların cizimleri ve belirttikleri görüşler dogru olup yeni bir şey olmamakla birlikte 400Vac de dünyadaki ilk uygulama SADECE ALRON tarafından yapılmış olup 400V'da sadece hazır ürün ALRON'dan temin edilebilir. ALternatifi veya rakibi yoktur. Rakip oldugunu belirtenler statik kademeli tristörlü sistemlerdir ve asagıda anlatacagımız yontemle alakasızdır.
Yukardaki sekilde 1 faza indirgenmiş ALRON sistemini goruyorsunuz. Burada enduktif ve kapasitif olarak esit olan iki yuk faz notr arasında olup sebekeden cekilen akım 0A dir (teorik olarak ideal oldukları dusunulurse). Cünkü birbirlerini kompanse etmişlerdir. Endüktans bir sürücü ile kontrollu biçimde sürülmektedir. Dolayısı ile endüktans değeri değişken kabul edilebilir.
Sekil2 de ise sisteme endüktif bir yük gelmesi durumu modellenmiştir. Bu durum ALRON röle tarafından hangi fazda ve ne kadar oldugu algılanır ve sadece o fazda ki endüktans degeri yeni gelen LL endüktansına eşdeğer olacak biçimde azaltılarak LL+LA endüktans toplamının CA kondansatörüne esit olması saglanır. 10milisaniyede istem yük akımı ile sabit enduktansın akımlarının toplamı sabit kondansatör akımına esitleyecek ayarlamaları yapmıs olur. Boylece Iac=IaL+IL saglanarak cosQ=1 sagalanır. Ve bu her faz için birbirinden bagımsız yapılmaktadır.
Yukardaki sekilde ise sisteme omik bir (monofaz veya tree faz farketmediği anlasılıyor dimi?) yükün devreye girdiğini görüyorsunuz. Sistem herhangi bir kıprasma yapmadan calısmaya devam ediyor.
Ehh geldik simdi işin can alıcı noktasına. Buyrun beyler burdan yakın. Herkesin sikayetci oldugu kapasitif yuk (UPS, KGK vs) geldi bindi tepemize nolcak. Gayet basit. Sistem endüktanstan daha fazla akım gecirerek yani daha bi endüktif yaparak yine 10milisaniye içerisinde Iac=IaL+IL yine saglanır. SEkil2 ve Sekil3 dışardaki yük ihtiyacı nekadar ise sistem gercekten ne eksik, ne fazla olmyacak sekilde tam gerektiği kadar kompanzasyon dengesini saglamaktadır.
Yukardaki sekilde Dinamik ve statik kompanzasyon sistemi kıyaslanması görülmektedir. Mavi çizgi (statik tristörlü sistem) kademeli fakat hızlı cevaplarla ihtiyac olan kompanzasyonu saglamaya calısmaktadır. Fakat daha oncede belirttiğim gibi ihtiyacın ya biraz altında ya biraz üstünde kaldıgından cokaz da olsa her faz ayrı ayrı ya enduktif ya kapasitifte kalmaktadır. Fakat 20milisaniye icerisinde (kondansator bosalma suresini beklemeksizin) kademeleri devreye aldıgından bu hata minimize olmakla birlikte dengesiz ve kapasitif yuklerde sorunludur.
Burada ise klasik kontaktörlü sistemi gormekteyiz. İlk devreye girmelerde bekleme süresi ihmal edilirse anlık bir yuklenme sonrası tekrar ihtiyac duydugunda kondansatör bosalma suresini beklemenin neye maloldugu gorulmektedir. Her iki grafiktede kırmızı cizilen rekatif ihtiyacı ile yesil renkli alron cevabının üstüste ortustugu gorulur. Dolayısı ile herhalukarda ALRON'la sistem reaktif yazmamaktadır.
Tabii boyle bir sistem pahalı oldugundan faydalılık/fiyat oranını maximize etmek gerekmektedir. Bu nedenle sistem gozlenerek dinamik ihtiyac miktarı hesaplanır ki (genelde %20-30) civarıdır.
Ornegin giristeki ibreli ampermetre genelde diyelimki 400A civarında duruyor ama arasıra 500A'e vuruyor birkac saniyeliğine. Bu tüm fazlarda veya sadece birinde-ikisinde olabilir. O zaman bizim 100A lik bir dinamil yükümüz var denir ve ALRON sadece bu 100A'lik yuke gore alınır, diğer kalan kısmı 3-4 kademe ile klasik yöntem gibi kademelendirilir. Diyelimki bir kompresor devreye girdi hemen alron onu kompanse edip bir kademeyi devreye aldırır. Kondansatör devreye girdiği anda kendisi bosa cıkar ve dinamik yukler için bekler.
Cok onemli bir baska ayrıntı ise Sistemde devamlı devrede duran bir CA kondansatörüdür. Yapısı gereği devamlı devrede kalması gereken bu kondansatöre gerekiyorsa seri olarak harmonik reaktörünüde koyabiliriz. Boylece sistemde kompanzasyona ihtiyac duyulmadıgında bile hala devrede olan bir harmonik filtreniz bulunmaktadir.
Eğer klasik bir kompanzasyon sistemi olsaydı ve makineler henüz yükte değilken sürücüler inanılmaz harmonikler üretmektedirler fakat kompanzasyon ihtiyacınız da o esnada yoktur. Eeee kademeler cekmezse harmonik rekator de devreye giremez. Sizin en cok ihtiyacınız oldugunda siz harmonik reaktörü devreye alamazsınız. Fakat bu durum ALRON da yapısı geregi zaten cozulmus durumdadır.
Alron sistemi büyüklüğü hesaplanırken iki kriter göz önüne alınır:
Kısaca belirtmek gerekirse:
Güzelim günü size bu acıklamayı söz verdim yazacagım diye yedim kendimi ofise kilitledim. Ama değdi gayet güzel anlasılır bir yazı hazırladım. Umarım begenirsiniz.
Kompanzasyon sistemleri 2 ana baslıkta guruplanır:
- Kademeli sistemler
- Dinamik (kademesiz) sistemler
- Kontaktörlü klasik sistemler
- Statik tristörlü sistemler
Simdi gelelim yukarda bahsettiğimiz Dinamik kademesiz kompanzasyon sistemine. Bu sistemle ilgili birkac gun once arkadasların cizimleri ve belirttikleri görüşler dogru olup yeni bir şey olmamakla birlikte 400Vac de dünyadaki ilk uygulama SADECE ALRON tarafından yapılmış olup 400V'da sadece hazır ürün ALRON'dan temin edilebilir. ALternatifi veya rakibi yoktur. Rakip oldugunu belirtenler statik kademeli tristörlü sistemlerdir ve asagıda anlatacagımız yontemle alakasızdır.
Yukardaki sekilde 1 faza indirgenmiş ALRON sistemini goruyorsunuz. Burada enduktif ve kapasitif olarak esit olan iki yuk faz notr arasında olup sebekeden cekilen akım 0A dir (teorik olarak ideal oldukları dusunulurse). Cünkü birbirlerini kompanse etmişlerdir. Endüktans bir sürücü ile kontrollu biçimde sürülmektedir. Dolayısı ile endüktans değeri değişken kabul edilebilir.
Sekil2 de ise sisteme endüktif bir yük gelmesi durumu modellenmiştir. Bu durum ALRON röle tarafından hangi fazda ve ne kadar oldugu algılanır ve sadece o fazda ki endüktans degeri yeni gelen LL endüktansına eşdeğer olacak biçimde azaltılarak LL+LA endüktans toplamının CA kondansatörüne esit olması saglanır. 10milisaniyede istem yük akımı ile sabit enduktansın akımlarının toplamı sabit kondansatör akımına esitleyecek ayarlamaları yapmıs olur. Boylece Iac=IaL+IL saglanarak cosQ=1 sagalanır. Ve bu her faz için birbirinden bagımsız yapılmaktadır.
Yukardaki sekilde ise sisteme omik bir (monofaz veya tree faz farketmediği anlasılıyor dimi?) yükün devreye girdiğini görüyorsunuz. Sistem herhangi bir kıprasma yapmadan calısmaya devam ediyor.
Ehh geldik simdi işin can alıcı noktasına. Buyrun beyler burdan yakın. Herkesin sikayetci oldugu kapasitif yuk (UPS, KGK vs) geldi bindi tepemize nolcak. Gayet basit. Sistem endüktanstan daha fazla akım gecirerek yani daha bi endüktif yaparak yine 10milisaniye içerisinde Iac=IaL+IL yine saglanır. SEkil2 ve Sekil3 dışardaki yük ihtiyacı nekadar ise sistem gercekten ne eksik, ne fazla olmyacak sekilde tam gerektiği kadar kompanzasyon dengesini saglamaktadır.
Yukardaki sekilde Dinamik ve statik kompanzasyon sistemi kıyaslanması görülmektedir. Mavi çizgi (statik tristörlü sistem) kademeli fakat hızlı cevaplarla ihtiyac olan kompanzasyonu saglamaya calısmaktadır. Fakat daha oncede belirttiğim gibi ihtiyacın ya biraz altında ya biraz üstünde kaldıgından cokaz da olsa her faz ayrı ayrı ya enduktif ya kapasitifte kalmaktadır. Fakat 20milisaniye icerisinde (kondansator bosalma suresini beklemeksizin) kademeleri devreye aldıgından bu hata minimize olmakla birlikte dengesiz ve kapasitif yuklerde sorunludur.
Burada ise klasik kontaktörlü sistemi gormekteyiz. İlk devreye girmelerde bekleme süresi ihmal edilirse anlık bir yuklenme sonrası tekrar ihtiyac duydugunda kondansatör bosalma suresini beklemenin neye maloldugu gorulmektedir. Her iki grafiktede kırmızı cizilen rekatif ihtiyacı ile yesil renkli alron cevabının üstüste ortustugu gorulur. Dolayısı ile herhalukarda ALRON'la sistem reaktif yazmamaktadır.
Tabii boyle bir sistem pahalı oldugundan faydalılık/fiyat oranını maximize etmek gerekmektedir. Bu nedenle sistem gozlenerek dinamik ihtiyac miktarı hesaplanır ki (genelde %20-30) civarıdır.
Ornegin giristeki ibreli ampermetre genelde diyelimki 400A civarında duruyor ama arasıra 500A'e vuruyor birkac saniyeliğine. Bu tüm fazlarda veya sadece birinde-ikisinde olabilir. O zaman bizim 100A lik bir dinamil yükümüz var denir ve ALRON sadece bu 100A'lik yuke gore alınır, diğer kalan kısmı 3-4 kademe ile klasik yöntem gibi kademelendirilir. Diyelimki bir kompresor devreye girdi hemen alron onu kompanse edip bir kademeyi devreye aldırır. Kondansatör devreye girdiği anda kendisi bosa cıkar ve dinamik yukler için bekler.
Cok onemli bir baska ayrıntı ise Sistemde devamlı devrede duran bir CA kondansatörüdür. Yapısı gereği devamlı devrede kalması gereken bu kondansatöre gerekiyorsa seri olarak harmonik reaktörünüde koyabiliriz. Boylece sistemde kompanzasyona ihtiyac duyulmadıgında bile hala devrede olan bir harmonik filtreniz bulunmaktadir.
Eğer klasik bir kompanzasyon sistemi olsaydı ve makineler henüz yükte değilken sürücüler inanılmaz harmonikler üretmektedirler fakat kompanzasyon ihtiyacınız da o esnada yoktur. Eeee kademeler cekmezse harmonik rekator de devreye giremez. Sizin en cok ihtiyacınız oldugunda siz harmonik reaktörü devreye alamazsınız. Fakat bu durum ALRON da yapısı geregi zaten cozulmus durumdadır.
Alron sistemi büyüklüğü hesaplanırken iki kriter göz önüne alınır:
- Dinamik ihtiyac
- Dengesiz yukler
Kısaca belirtmek gerekirse:
- dengelli dengesiz kompanzasyon (aynı anda ve her faza bagımsız
- endüktif/kapasitif kompanzasyon (aynı anda ve her faza bagımsız)
- en gec 10msaniyede tepki
- gercek anlamda kademesiz
- adaptive controler (röle)
- 7 adet multiprocessing controller structure
- monofaz ve küçük kademelerin kullanılmaması sonucu kontaktör ve kondansatör arızalarının yok olması
- Herdurumda harmonik filtrasyon (opsiyon)
- uygulama/devreye alma kolaylıgı
- %100 limitlerin asılmayacagı güvencesi