Dinamik kompanzasyon ve tiristör modül sorunu hk.?

Tekrar merhaba CELİK_CPU

Bu durumda yaşadığınız olayın sistem ve kullanılan malzeme hatalarından olduğu, tristörlü sistemden kaynaklanmadığı ortaya çıkıyor. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Yeni sisteminizi ben kurmak isterdim, nasip değilmiş. Tabiki sorununuzu bir şekilde çözdüğünüz için sevindim.
Bu arada forumdan epey ayrı kalmışım, epey gelişme olmuş.
Bir kaç sene önce ilk yazılarımı yazdığımda epey ilgilenen olmuştu. Bazı arkadaşların sistemin yeniliğinden dolayı tereddütleri olmuştu. Bugün, ürettiğim sistemin kendini yeterince ispatladığını söyleyebilirim.
Bunun için kısaca şunu belirteyim; piyasaya ürettiğim yüzlerce cihazdan en eskisi kondansatör gücünü kaybetmeden 4 yıldır çalışmaktadır. Bakım maliyetini unuttular diyebilirim.
Artık geldiğimiz noktada, gücü ve özellikleri doğru seçilmiş bir Dycom ile yapılan kompanzasyonda, reaktif oranların %5'in altında kalacağının teminatını veriyorum.
(Hiç olmadı ama) oranlar %6'nın üstünde kalırsa cihazımı geri alıyorum.
Bu da; hiç kimseyle o cihazmı üstün bu cihazmı üstün polemiğine girmeden, sadece fazlasıyla yeterli bir cihaz olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, Dycom'un konvansiyonel sistem ile birlikte muazzam çalışması ve sorunlardan kurtulmak için düşük maliyet getirmesi, cihazımın en çok tercih edilen uygulama biçimi olmuştur.

Herkese bol nasipli hayırlı işler dilerim
Saygılarımla
Gökhan OLGUN
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar panoda yanan kondansatörlerin resimlerini gönderiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • at4 1600kva 400v.rar
    1.8 MB · Görüntüleme: 34
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…