TRİSTÖRLÜ HIZLI KOMPANZASYON SİSTEMLERİ
Tristörlü hızlı kompanzasyon sistemleri, ani olarak devreye girip çıkan ve devrede kalma süreleri kısa olan yüklerin reaktif güç kompanzasyonu için kullanılır. Bunlar; vinçler, ark kaynağı, punto kaynağı, presler
v.b. yüklerdir. Bu tip yüklerle yogun çalışan tesislerde güç faktörünü 0,95 - 1,00 arasında tutmak çok güçleşmektedir.
Klasik reaktif güç kompanzasyonu metodunda, özellikle ani devreye girme ve çıkmalarlarda, kontaktörler devreye girdiği anda kondansatörlerde ani bir başlangıç akımı oluşur. (şekil-1) Devreye girip çıkma sıklaştıkça ani başlangıç akımı etkisi ile kondansatör içinde delinmeler oluşur. Bu arklar kondansatörün çabuk yıpranmasına
neden olur. İlave olarak bu arklar kondansatörler üzerinde geçici aşırı yük oluşturarak ömürlerinin kısalmasına da sebebiyet vermektedir.
Tristörlü hızlı kompanzasyon sistemlerinde, anahtarlama elemanı olarak klasik kompanzasyonda kullanılan kontaktör yerine kompanzasyona özel tristör modülü kullanılır. Tristörü kullanılarak direkt bağlantıda kondansatörlerin 10 ms içinde devreye girmesi sağlanmakla birlikte aynı zamanda oluşan ani başlangıç akımı da
engellenir. (şekil-2) Bu şekilde gruptan sadece nominal kondansatör akımı akar. Bu yöntemle sorunsuz olarak ani değişen kısa süreli yükler de kompanze edilebilir. Ayrıca merkezi kompanzasyon ile 40- 200 ms arasında hızlı kompanzasyon yapılabilir.
FAYDALARI
> Hassas, hızlı ve doğru kompanzasyon yapılabilir, reaktif güç bedeli ödenmez
> Özellikle punto, ark kaynağı gerektiren imalatlarda ürün kalitesi artar
> Kondansatörlerin ömrü uzar
> Kontaktör olmadığı için
Bakım maliyeti yoktur
> Isıl kayıplar azalarak kayıplardan tasarruf elde edilebilir.
> Sistem modüler olduğundan istenildiği kadar kompanzasyon güç arttırımı yapılabilir.