Merhaba,
Konu hakkında ben de biraz katkı yapmak isterim.
Eğer 800 kVA ve üzeri güçlerde kesintisiz enerji ihtiyacı var ise Dinamik UPS (DUPS) Statik UPS'e göre avantajlı duruma geliyor. Neden? Burada SUPS akü değişim maliyetleri ve zamanla sürekli verim kaybından doğacak maliyetler süreç boyunca sizi çok yıpratıyor. Akü kalitesine göre 3 veya 5 yılda bir aküleri değiştirmeniz gerekiyor. Burada sistemdeki voltaj dalgalanma derecesine göre 12 V veya 24 V akü tercihiniz de maliyetinizi etkiliyor. Aküler baş belası ekipmanlar... Kimyasal süreç için iklimlendirme gerekiyor. 23 C optimum sıcaklık gerektiği için yıl boyunca iklimlendirme gideriniz oluyor (1600 kva için ort. 50 kwh). Akülerin biri arızalanırsa tüm grup saf dışı kalabiliyor. Alan ihtiyacı Statik UPS'te DUPS'a göre neredeyse 3 kat... SUPS kompanzasyona ek bir yük getiriyor, kapasitif basıyor. DUPS mekanik bir sistem olduğu için kompanzasyona ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, şu çok önemli. Rolls-Royce Solutions/MTU firmasındaki DUPS hem jeneratör hem de SUPS görevi görüyor. Tek ürünle iki ürünün yapabildiğini yapıyor, merkezi bir yönetim sağlıyor. Bu büyük avantaj. Yüksek güç ihtiyaçlarında çok daha fizibıl... Yani olay 20 yıllık bir fizibilitede çok net ortaya çıkıyor. İlk yatırım maliyetine bakmak bu gibi yatırımlarda çok yanlış. İlk yatırım maliyetiyle çok geride kalmış gibi görünen DUPS, fizibiliteye bakım ve diğer operasyonel maliyetlerini döktüğünüzde size milyon Eurolar kazandırıyor. Ben Rolls Royce'taki Dinamik UPS'i çok beğendim ama tam bir bütünlük sağlamış hem motor hem UPS bir arada. Mutlaka bir inceleyin derim, adamlar zaten dünya yıldızı kalite anlamında başınız ağrımaz. HiTec çok geri kalmış gibi geldi.