Direk MCU ile termokupl okunur mu ?

Katılım
9 Ağu 2020
Mesajlar
312
Puanları
6
Merhaba, MAX6675 entegresi ile mcu ya bağlantısını felan gördüm fakat entegre kullanmadan direk kontrolcuye bağlanabiliyor mu bu cisim ntc ptc gibi ?
 
https://diyot.net/termokupl/
çıkış voltajı düşük olduğu için amfikatör kullanmak gerekir.
1652776872739.png
 
peki hocam, düşük maliyetli nasıl bir amplikator devresi yapabilirim ? nasıl güçlendiririz bu sinyalleri parazitsiz.
 
Bu çok zor bir iştir. Termocouple lar ortam sıcaklığına bağlı olarak voltaj üretirler yani 0 derecelik bir ortamda 400 dereceyi ölçerken vereceği değerle 25 derecelik bir ortamda vereceği değer birbirinden farklıdır. Bu yüzden sıfır dereceye göre düzeltilmesi gerekir ki bunun için ikinci bir sıcaklık sensöründen ortam sıcaklığı ölçülmeli ve buna bağlı düzeltme yapılmalıdır. Ucuz yollu havyaların içinde lm358 tipi opamplarla termocouple okunduğunu gördüm lakin bunların hassasiyeti oldukça düşük ve kalibre eden teknisyenin yeteğenine göre çıkış sıcaklığını ayarlayabiliyorlar. Demem o ki max6675 gerçekten parasının hakkını veren bir entegredir.
 