Dizel jeneratör devreye girme süresi

riiselee53

Üye
Katılım
15 Mar 2018
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar Merhaba,

acil durumlarda kullanılan Dizel bir jeneratörün Elektrik kesintisi sonrası devreye girme süresini kısaltmak için bir şey yapılabilir mi? gövde ısıtıcı ile bu mümkün mü?
 
Özellikle kış aylarında sıcak motor soğuk motora kıyasla daha çabuk sürede çalışıyor, blok ısıtıcı bu konuda işe yarar. Ayrıca jeneratörler birkaç saniyelik kesintilerde boş yere marş yapmaması için genellikle gecikmeli başlatılıyor, kesinti anında hemen marş komutu vermiyor, kullandığımız 350kVa otomatik jeneratör, kesinti anında yaklaşık 3 4 saniye tepki vermeden bekliyor, akabinde kontak açıp marş yapıyor. 15 20 saniye arasında da sistemi besliyor.
Bu ilk bekleme süresini sıfırlamak mümkün ise bu da zaman kazancı sağlayabilir. Jeneratör üreticisi ile görüşmek faydalı olacaktır.
 
cihaz kaç kva eğer 500 den küçük ise en minumum 9 saniye üzerinde ise 12 saniyeden önce mümkün değil sağlıklı olarak . ama tedaş size kesintiyi haber verebiliyorsa ve bu kesinti size çok zarar veriror ise bunu şebeke ile paralele kesintisiz devreye sokup daha sonra şebekeyi ayırmak mümkün
 
Otamatik trasfer Panel üzerinden isteğiniz ayarı yapmanız tabiki mümkün. Panel hakkında bilgi verirseniz kabaca nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışırım yada netten bi klavuz indirebilirsiniz
 
istediğiniz ayarları yapın ne yaparsanız yapın yıllardır süre gelen bir uygulama var bütün ayarlar sıfır olsa bile Elektrik kesildiği anda marşa bassa cihaz zaten 4 saniye marşa basma süresi var alternatörün toplama süreside 4 saniye 8 saniye den aşşağısı mümkün değil ... çok çabuk girmesinin tek yolu var ya dizel hazır olacak yada şebekeye haberli gireceksiniz. bu süre en kabul edilebilir süre .
müşterinin isteği olsun diye 5 -6 saniyede devreye alabildiğimiz cihazlar var .
peki bu doğru bir işmidir? kesinlikle hayır sağlıklımıdır ? kesinlikle hayır peki neden yapıyoruz müşteri cırlıyor yok tankım dondu yok soda dondu ? yok basınç düştü yok emar gazı kaçıyor gibi gibi gibi. makine 500 kvadan buyukse çalıştırıp 400 voltu görüp kontaktörü kapattırıyoruz tabi müşteriye anlatıp sorumluluğu alması ve bunu yazılı vermesi kaydı ile. ha 1000 kva makineyi çalıştır kontaktörü kapat artık motor yatakmı sarar? yağlamamı yetmez? kolmu çıkarır ? motormu bayılır ? alternatör daha toplayamadığı için ikazmı yetmez ? ikazı sağlamak için birden aşırı ikazmı basar ? voltajmı yükselir o onun bileceği işi...
işte avrupalıllarla türkler arasındaki farkta burda doğuyor .. adam diyor kardeşim benim makinemi 10 saniyenin altında yüke sokamazsın . ilk adımda da %50 yükten fazlasını veremezsin . gerisi senin sorunun...naparsan yap ..
bizde habire zorlamaya çalışıyoruz çok matah bir şey yapıyormuşuz gibi..
normalde bırakın makineyi bir işçi normalinde 50 kg bir torba çimentoyu kaldırabilir türkiyede . avrupada yasakta nese orda 30 kg konu o değil
şimdi bırak makineyi oturan bir işçinin yerden direkt kalkıp hemen 50 kg çimento torbasınını sırtına alıp koşmasını beklemek gibi bir şey .. bu konu
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,674
Kullanıcılar
452,675
Son üye
xzscorpionn

Yeni konular

Geri
Üst