dkg 203 ile jeneratörü nasıl stop edebilirim?

tuncer146

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 50 kva dizel 6 silindir bir jeneratöre dkg 203 beyin uygulanmış ancak stop ta sorun yaratıyor. benim amacım stop bobini KAPAT a basınca 6 saniye gibi jikleyi çekip bıraksın ama programda bu işi hep başta yapıyor.acaba tersini yepemazmıyız.?. teşekkürler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Cihazın menüsüne girip program 18'i 01 program 13'ü de 6 saniye olarak set ederseniz ve de stop selenoidi çıkışını da korna ucuna bağlarsanız problem olmadan çalışacaktır.
 