Merhaba Arkadaşlar,
Ben iş güvenliği uzmanıyım kazan dairesine gidiğimiz zaman gaz algılayıcı sensörlerin tavanda olması şarttır bu sensörün gazı algılaması anında ana doğalgaz vanasında gazı kesme özelliği olması şarttır,
patlayıcı gaz kullanılan bütün ortamlarda sadece kazan dairesi değil aydınlatma armatürlerinin kesinlikle etanş tipte olması şarttır. aynı zamanda etanş tipte dahi olsa aydınlatma armatürleri gaz algılayıcı sensörlerden minimum 50 cm daha aşağıda olmak zorundadır(Doğalgaz tavandan tabana doğru ilerler havdan hafiftir)
Patlayıcı gazların veya tozların bulunduğu bölümde açık alev veya kıvılcımlı motorlar kesinlikle kullanılamaz bu nedenle ışık anahtarları kesinlikle oda dışında yapılmalıdır,
kazan dairesinin kapısı yangına en az 120 dakika dayanıklı yangın kapıları ile yapılmak zorundadır, kazan dairesindeki bütün elektrik tesisatı ki sadece kazan dairesi değil patlayıcı toz buhar ve kimyasallarında kullanıldığı yerlerde elektrik tesisatı exproof olmak zorundadır(Calisanlarin-Patlayici-Ortamlarin-Tehlikelerinden-Korunmasi-Hakkinda-Yonetmelik)
içerisinde patlama ihtimali bulunan toz buhar ve gaz taşıyan bütün iletim elemanları (doğalgaz boruları) kesinlikle topraklanmalıdır.
Doğalgazlı kazan dairesinde emiş ve hava üflemeli havalandırmaların bulunması zorunludur, çoğu yerde sadece emiş yapan cebri havalandırma sistemi mevcuttur menfezli kapı kullanılarak bu şekilde emişi de sağlıyorlar bu gibi cebri havalandırma sistemindeki havalandırma ekipmanlarıda kesinlikle metal gövde topraklaması yapılmalıdır.
Ayrıca bence en önemlisi kesinlikle yaz aylarında terleme nedeniyle metal borularda su birikmekte ve altından geçen elektrik panosunu ıslatmaktadır bu nedenle metal borularda terleme ihtimalini de düşünerek elektrik panosunun yerini kararlaştırmalısınız, mevcut yapılarda ise kesinlikle terlemeden dolayı altındaki elektrik panosunun su ile temasının engellenmesi için pano üstüne tavalama yapılarak su ile teması engellenmelidir.
Olayı çok basite indirgeyerek düşünürsek bir yerde gaz kaçağı var ise en büyük tehlike elektrik arkıdır gaz kaçağı varmış gibi düşünelim ve bu yüzden lambalar etanş düğmeler dışaarda, elektrik panolar etanş , gaz akışkanlarının boru içerisindeki hareketinden dolayı iletim borularına ve cebri havalandırma menfezlerine topraklama yapılmalıdır, son olarakta odanın kapısını kesinlikle yangına dayanıklı kapılardan yapılması gereklidir, elektrik pano odalarındaki gibi .
konu ile ilgili Calisanlarin-Patlayici-Ortamlarin-Tehlikelerinden-Korunmasi-Hakkinda-Yonetmelik elektrik mühendisi arkadaşlarım tarafından daha ayrıntılı irdelenmelidir.
son olarak bütün işletmelerde doğalgaz kullanılan kazanlarda patlamadan korunma dökümanı hazırlamamız çsgb tarafından istenmektedir bu döküman ise TS 3491 EN 60079-10 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILANELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ
BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI standardına göre yapılmaktadır bu standart ve yönetmelik iyice irdelenirse sizlere birçok konuda yarar sağlar diye düşünüyorum.
Herkese kazasız günler dilerim.
Ahmet Çiçek
İş güv. Uzmn - malzeme bil. ve müh.