Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
acıl yardımınıza ıhtıyacım var abı sımdı bende twıdo plc var ve ekranı vardı dokunmatık bozuldu sımdı ben bu ekran yerıne pc kullanmak ve pcden kontrol etmek ıstıyorum bunnu nasıl yaparım hıç bır bılgım yok yardımlarınızı beklıyorum
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ekran modeli nedir?
Bunu programlayan vijeo designer programı elinizde var mı?
Twido modeli nedir? Bağlantı kablon ve twido programlama programın var mı?
Eğer bunlar varsa çalışan programlarda elinizde mevcutsa
PC ile bir süre çalıştıra bilirsin. Ama en iyi çözüm ekranı tamire göndermen
veya yenisini alman.
Ayrıca ekranın arızası nedir? Bunuda açıklıyabilirmisin?
Vijeo designer programında çalışan ekran programını aç.
Tsxpcx1031 kablosu yardımıyla plc ile pc'yi com1'den bağla.
Fakat kablonun komutatörünü 3 Other Direct olarak seçmen gerekiyor.
Ekran programında modbus equipment com1 olarak gösterildiyse sorun yok.
Eğer com1 değilse com1olarak düzelt.
Target1'i sağ tıkla. Çıkan menüden Start simulation(build) seç.
Bunu yapınca program ilk olarak ekran programını derler.
Sonra PLC'ye bağlanıp similasyon modunda çalışır.
Uzun süreli çalışmalarda kendini kapatır. Tekrar çalıştırman gerekir.
Bu şekilde çalışmaya bir süre devam edebilirsin.
Bence ekranını en kısa sürede onarmalısın.
Sende Vijeo-designer programı yoksa.
Sanırım ekran programında yoktur.
O yüzden yukarıda yazdığım prosedürde sistemini çalıştıramazsın.
İlk olarak ekranın programını edin.
Sonra schneider'dan vijeodesigner programını temin et.
En kısa çözümün bu olur.