Size önerim plc yi fabbrika ayarlarına resetleyin sonra yeniden programları yükleyin ve RUN yapıp deneyin eski programlardan kalan data alanına yazılmış bir değer kalmış olabilir buda etki eder
Fabrika ayarlarına resetlemek için WPLsoft programından Haberleşme-PLC hafızasını formatla - Fabrika ayarlarına DÖn seçeneği olması lazım yanlış hatırlamıyorsam onu yapın ve plc enerjisini kesip yeniden açın ve daha önce haberleşme sağladığınız programı yeniden yükleyip RUN yapın ve deneyin
Bu arada ISPsoft kullanmanızı öneriyorum nasıl alışırsanız öyle gider ve Delta için ISPsoft daha gelişmiş ve esnek bir kulanım sunar.
ISPsoft kullandıkça karşılaştığınız problem veya sıkıntıları konu açarak yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım size.
Birde linkteki konuyu okuyup orada son mesajlarda belirttiğim şekilde VFD ayarlarını yaptınız mı?
Ricam linktel-ki konuyu ilk olarak iyice bir okumanız.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/plc-hmi-vfd-bağlantısı.116579/
02.00 - 3 (RS-485 haberleşme.)
02.01 - 3 (RS-485 haberleşme.)
NOT=Eğer 1 yaparsanız RS-485 bağlantı kurarsınız ama start stop kontrolünü keyboarddan yaparsınız
09:00 - 2 veya 3 veya 4 kaç olmasını istiyorsanız (İstasyon numarası)
PLC numarasından farklı olacak şekilde ayarlayınız
09:01 - 1 (9600)
09:04 - 1 (7,E,1)
Size verdiğim programı yükleyerek deneyin bu dediklerimi kesinlikle bir hata yoksa haberleşmeniz gerekiyor bu şekilde... sonucu olumlu yada olumsuz belirtirseniz memnun olurum.
Eğer haberleşmeyi bu şekildede sağlayamazsanız birde 02.01 parametresini 1 yaparak deneyiniz