Herkese merhabalar,

Jeneratör sisteminde 3 faz alternatörü 1 faza dönüştürmek için Double-Delta bağlantı yapıldı. Bu bağlantıdan 220V çıkış alabilmek için double-delta'nın iki ucundan 2 faz olarak çıkış alındı. Orta nokta olan nötr noktasından çıkış alınamıyor çünkü oradan 110V okuyoruz. (Bağlantı aşağıdaki gibidir)

Burada sorunumuz şudur;
Bizim nötr noktasını topraklayarak potansiyel farkı sıfıra indirmemiz gerekiyor ancak bu bağlantıda nötr olarak kullandığımız uç aslında fazın bir tanesi. Bu durumda topraklama nasıl yapılmalıdır ?

Herkese teşekkürler.


1606715395766.png
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Konu,izole gerilim elde etmek değilse,orta
uç hariç,diğer uçlardan birisi topraklanabi-
lir.Ancak,ayrı topraklama yapmada ne gibi
sorun oluyor ?
 
Resimdeki şemada nötr noktası yok zaten. o nedenle potansiyel farkı sıfıra indirmeniz söz konusu değil. İlla topraklama yapmanız gerekiyorsa sami bey'in dedeği gibi orta hariç diğer uçlardan herhangi birini topraklarsınız.
 