ATV32 serilerinde (o serilerde başladı, devam edıyordur) Çift referans giriş olan sürücülerde;AI1 normal bilinen referans girişi,
AI2 dende simetrik besleme yapılır.Eğer buradaki referansı ters cevirirseniz, motor ters döner. Bu uygulamayı bir çok makına montajında uyguladım.
ATV312kullanım kılavuzu sahıfe 14...
10 V Referans potansiyometresi
için güç kayna¤›
+10 V (+ %8 - %0), 10 mA maksimum, k›sa devrelere ve afl›r› yüke
karfl› korumal›
AI2 Analog girifl gerilimi Bipolar analog girifl 0 ± 10 V (maksimum güvenli gerilim ± 30 V)
AI2 üzerindeki gerilimin + veya - kutuplu oluflflflflu ayar noktas›
yönünü, böylece çal›flflflflma yönünü etkiler.
• Empedans 30 kΩ
• Çözünürlük 0,01 V, 10 bit + iflareti dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
• Ekranl› kablo ile ifllem 100 m maksimum.
AI3 Analog girifl ak›m› Analog girifl X - Y mA. X ve Y, 0 - 20 mA aras›nda programlanabilir
• Empedans 250 Ω
• Çözünürlük 0,02 mA, 10 bit dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
COM Analog