Driver Şeması üzerindeki mV mA sorusu

volvo

Üye
Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
Genelde projelerde driverın -20mA...+20mA ,-10V...+10V seçenekleri gözüme ilişiyor.Bu ne anlama geliyor jumper ile pinlerden ayarlanıyor gayet açık bir şekilde belli ancak hangi amaçla kullanılıyor?
 
kimse cevap yazmamış sadece benim mi dikkatimi çekti :(
 
Bu dedigin giris sinyallerine asenkron invertörlerde pek rastlanmaz, daha çok servo sürücülerde rastlanır. + yöndeki sinyal motoru bir yöne döndürür ken, - yöndeki sinyal ise motoru öbur yöne döndürür.

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
Yenı nesıl ınvertörlerde de + - girişleri olmaktadır. Giriş sinyalini + dan - ye cevirdiğinizde, asenkron motor yön değiştirir.
 
Pazarda en cok satilan temel urunlerde bu ozelluk yok. Bunun yerine iki ayri dijital var. Yuksek fonksiyonlu (mesela tork kontrol girisi de olan) urunlerde olabilir.

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
volt yada ma ya kontrol edilecek bır çıkışa müdahale etmek için ayarlanır yada kontrol edilen cihazı kontrol etmek için kullanılır.15 sene önce sıemens inverterlerinde bu girişlerden görmüştüm.hariçten inverterin hızını kontrol etmek için kullanılıyordu.
 
ATV32 serilerinde (o serilerde başladı, devam edıyordur) Çift referans giriş olan sürücülerde;AI1 normal bilinen referans girişi,
AI2 dende simetrik besleme yapılır.Eğer buradaki referansı ters cevirirseniz, motor ters döner. Bu uygulamayı bir çok makına montajında uyguladım.

ATV312kullanım kılavuzu sahıfe 14...

10 V Referans potansiyometresi
için güç kayna¤›
+10 V (+ %8 - %0), 10 mA maksimum, k›sa devrelere ve afl›r› yüke
karfl› korumal›
AI2 Analog girifl gerilimi Bipolar analog girifl 0 ± 10 V (maksimum güvenli gerilim ± 30 V)
AI2 üzerindeki gerilimin + veya - kutuplu oluflflflflu ayar noktas›
yönünü, böylece çal›flflflflma yönünü etkiler.
• Empedans 30 kΩ
• Çözünürlük 0,01 V, 10 bit + iflareti dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
• Ekranl› kablo ile ifllem 100 m maksimum.
AI3 Analog girifl ak›m› Analog girifl X - Y mA. X ve Y, 0 - 20 mA aras›nda programlanabilir
• Empedans 250 Ω
• Çözünürlük 0,02 mA, 10 bit dönüfltürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
COM Analog
 
DANFOSS FC serilerinde ekteki gibi sviç konumunu Volt veya Akım olarak ayarlayabilirsiniz. Yön değiştirmek için ise 3-00 Reference Range( 1-Max - +Max) ve 4-10 Motor Speed Direction( 2 Both directions) olarak ayarlayınız.
 

Ekli dosyalar

  • DANFOSS FC SERİSİ SVİÇ KONUMU.jpg
    DANFOSS FC SERİSİ SVİÇ KONUMU.jpg
    32 KB · Görüntüleme: 5