DSC ALarm panelinde kullanılan Programlı Çıkış için yapılması gerekleri yazdım..İnşallah işinize yarar ..Kolay gelsin.
PGM 1 ve 2
00 Kullanılmıyor.
01 Hırsızlık ve yangın durumunda siren çıkışı
02 Kullanılmıyor
03 Duman dedektörü reset *72 sadece pgm2
04 2 kablolu duman dedektörüduman zonu sadece pgm2
05 Sistem kurulu durumda iken ( sistem kurulduğunda aktive ,iptal edildiğinde deaktive olur )
06 Kurulmaya hazır ise
07 Şifre paneli buzzer devreye girdiğinde
08 Fasılalı tetik
09 Sistemde problem varsa
10 Kesik Kesik çıkış
11 Sistem Sabotaj olduğunda
12 Telefon hattı arızasında
13 Aim görüşmesi sonrası
14 Ground start pulse
15 DLS pulsa tetik
16 Link 1000 destek tetik
17 Sistem Stay Kurma
18 Siste Away Kurma
19 * 71Tuşlandığında - tetik verir
20 * 72Tuşlandığında - tetik verir
21 * 73Tuşlandığında - tetik verir
22 * 74Tuşlandığında - tetik verir
23 24 Saat Sessiz sadece Pgm2
24 24 Saat Sesli sadece PGM2