Dvp-04ad-s2

Katılım
30 Ağu 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
34
dvp28sv plc ile 04da-s2 üzerinden basınç sensörünü okuyamıyorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
dvp04da analog input olduğundan okuyamazsınız...dvp04ad kullanmanız gerek ve konfigurasonu doğru yapmak gerek..konfiguratordan önce çalışma modunu (4-20mA , 0-10V) , sonra ise hangi dataya yazılacağını seçmeniz gerek
 
Evet İbrahim bey ben yanlış modüller işlem yapmaya çalışıyormuş, bu modüller inverter sürebilir iyim mesela yine delta ürünlerinden birini
 
dvp04da analog input olduğundan okuyamazsınız..

DVP-04DA bir analog input değil analog output'tur.
Bakınız Delta Türkiye tarafından yayınlanan katalogda göreceksiniz.



dvp04ad kullanmanız gerek ve konfigurasonu doğru yapmak gerek
Kesinlikle doğru.

@Ulukisla2014 ;
Aşağıdaki konuyu inceleyiniz. Oradaki örnek işinizi görecektir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-plc-hmi-vfd-uygulama-Örnekleri.125656/#post-809761
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…